Вечер добрый, помогите разобраться. Есть собственно PLC, нужно при его включении подавать напряжение на выход, для последующего включения ПК. Т.е подали включили в сеть PLC следом, ПК и т.д.. Копался в Codesys нашел системное событие Start, далее подключил необходимую системную библиотеку, далее что делать не пойму. Буду благодарен за любые полезные наводки и советы. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
22.01.2014, 23:06 |
|
PLC 100RM Овен
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Codesys 2.3->Ресурсы->Конфигурация задач->Системные события-> Выбираем нужное нам событие, в моем случае это After_reset,устанавливаем галочку,назначаем имя в поле "Вызываемый POU", затем ->Создать POU->Переходим во вкладку POU и в дереве выбираем наш, двойным щелчком, открываем и в окно кода программы пишем следующее: IF reset = 0 THEN 'Входное значение':=TRUE; END_IF; Компилируем, заливаем и после перезагрузки нужная нам переменная принимает необходимое значение. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
28.01.2014, 09:09 |
|
|