Вечер добрый, помогите разобраться. Есть собственно PLC, нужно при его включении подавать напряжение на выход, для последующего включения ПК. Т.е подали включили в сеть PLC следом, ПК и т.д.. Копался в Codesys нашел системное событие Start, далее подключил необходимую системную библиотеку, далее что делать не пойму. Буду благодарен за любые полезные наводки и советы.
...
Рейтинг: 0 / 0
PLC 100RM Овен
    #38539984
NUB_BUBEN
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Codesys 2.3->Ресурсы->Конфигурация задач->Системные события->
Выбираем нужное нам событие, в моем случае это After_reset,устанавливаем галочку,назначаем имя в поле "Вызываемый POU", затем ->Создать POU->Переходим во вкладку POU и в дереве выбираем наш, двойным щелчком, открываем и в окно кода программы пишем следующее:

IF reset = 0 THEN 'Входное значение':=TRUE;
END_IF;

Компилируем, заливаем и после перезагрузки нужная нам переменная принимает необходимое значение.
...
Рейтинг: 0 / 0