PLC 100RM Овен |
|||
|
#18+
Вечер добрый, помогите разобраться. Есть собственно PLC, нужно при его включении подавать напряжение на выход, для последующего включения ПК. Т.е подали включили в сеть PLC следом, ПК и т.д.. Копался в Codesys нашел системное событие Start, далее подключил необходимую системную библиотеку, далее что делать не пойму. Буду благодарен за любые полезные наводки и советы. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
28.01.2014, 09:09
|
|||
|---|---|---|---|
PLC 100RM Овен |
|||
|
#18+
Codesys 2.3->Ресурсы->Конфигурация задач->Системные события-> Выбираем нужное нам событие, в моем случае это After_reset,устанавливаем галочку,назначаем имя в поле "Вызываемый POU", затем ->Создать POU->Переходим во вкладку POU и в дереве выбираем наш, двойным щелчком, открываем и в окно кода программы пишем следующее: IF reset = 0 THEN 'Входное значение':=TRUE; END_IF; Компилируем, заливаем и после перезагрузки нужная нам переменная принимает необходимое значение. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|

start [/forum/topic.php?fid=30&mobile=1&tid=1529577]: |
0ms |
get settings: |
7ms |
get forum list: |
10ms |
check forum access: |
2ms |
check topic access: |
2ms |
track hit: |
58ms |
get topic data: |
11ms |
get forum data: |
6ms |
get page messages: |
37ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
| others: | 13ms |
| total: | 147ms |

| 0 / 0 |