APC и батареи
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Есть бесперебойник APC BX1100CI-RS в принципе без возможности самостоятельной замены батареи как утверждает само APC. но вскрыть это чудо и заменить батарею самостоятельно возможно если еще и подумать. Как утверждают APC служба поддержки что в этот бесперебойник нельзя добавить внешнюю батарею, но как показало вскрытие что за лицевой панелью, которая легко отщелкивается есть разъем и в точности F2 который идет на + контакт бесперебойника. А с зади бесперебойника есть задвижечка для транспортного отключения батарей что стоят внутри, и эта задкижка тоде выполнена как контакт F2 и вставлена в разрыв - батареи. тоесть по факту если выкинуть внутренние батареи то можно подключить внешнюю батарею любой емкости не нарушая и не разрушая ничего в бесперебойнике, даже передняя панель имеет отверстие под кабель сечением 10 мм. Вопрос.Модет кто -то пробовал устанавливать внешние батареи большой емкости на подобные бесперебойники. Можно ли установить внешнюю автомобильную батарею с жидким электролитом а не AGM, так как разница в стоимости между типами в 3-5 раз? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
27.01.2017, 22:09 |
|
APC и батареи
|
|||
---|---|---|---|
#18+
У AGM иные относительно автомобильных АКБ циклы заряда-разряда, так не получится. В остальном см. здесь . В этом ИБП на замену идёт батарея RBC113, она же - сборка (на двустороннем скотче) из двух стандартных батарей типа таких . ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
27.01.2017, 23:26 |
|
APC и батареи
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Scott TigerУ AGM иные относительно автомобильных АКБ циклы заряда-разряда, так не получится. В остальном см. здесь . В этом ИБП на замену идёт батарея RBC113, она же - сборка (на двустороннем скотче) из двух стандартных батарей типа таких . 1. В этом бесперебойнике идет батарея CSB GP1272 2. насколько они другие там циклы? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
14.02.2017, 14:54 |
|
APC и батареи
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Scott TigerGosha256, 1. Конечно. Любая батарея 1272 подойдет 2. Более чем так может объяснишь всетаки в чем разница, а то я гугелом умею пользоватся вот только ответа четкого не нашел одни говорят что можно другие что нет. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
16.02.2017, 19:51 |
|
APC и батареи
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Думаешь, еще одно мнение "нельзя" что-то кардинально изменит? :) Попробуй в хоршо проветриваемом помещении, потом здесь расскажешь. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
17.02.2017, 10:12 |
|
APC и батареи
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Gosha256одни говорят что можно другие что нет.Типичная авто АКБ выделяет при работе газ водород, который в определенных концентрация взрывоопасен. Если коротко - там обрыв, потом не говори, что тебя не предупреждали. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
17.02.2017, 12:33 |
|
APC и батареи
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Ivan_PisarevskyGosha256одни говорят что можно другие что нет.Типичная авто АКБ выделяет при работе газ водород, который в определенных концентрация взрывоопасен. Если коротко - там обрыв, потом не говори, что тебя не предупреждали. Это известный факт. Но водород легче воздуха. Второе ничто не мешает установить вытяжку. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
17.02.2017, 13:18 |
|
APC и батареи
|
|||
---|---|---|---|
#18+
у нас "гуру" привинтили в серверной 6 АКБ к упс smartapc 1000 , по два акб к упс. держат нагрузку около часа . часто в серверной воняет кислотой - "гуру" всё фигня будет работать. серверная не большая (метров 6) , кондей есть. сдохла одна материнка : вскипел кондесатор - выпаяли , а материнке там дырка как кислотой прожжёно. жить интересно. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
21.02.2017, 18:32 |
|
APC и батареи
|
|||
---|---|---|---|
#18+
aist-psk, УПС может ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ АКБ. Чтоб воняло кислотой, надо чтоб весь дистиллят выкипел и пошла кипеть серная кислота. Скорее всего, ваши аккумы уже мертвы. Как их обслуживали? Надо раз в полгода разряжать и заряжать до верхней точки кривой заряда. Потом замерять плотность электролита и если надо - подливать дистиллированную воду. При зарядке, желательно выравнивать напругу на клеммах, чтоб после зарядки напряжения каждого элемента было одинаково. Кондёры электролитические вскрываются и высыхают сами по себе. Надо протереть плату, выпаять высохшие кондёры и впаять новые того же номинала и того же или чуть меньше внутреннего сопротивления. Как-то так. Следить надобно за этими делами, особенно, где большие запасы энергии крутятся. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
29.03.2017, 17:03 |
|
|
start [/forum/topic.php?fid=30&fpage=9&tid=1529086]: |
0ms |
get settings: |
10ms |
get forum list: |
14ms |
check forum access: |
4ms |
check topic access: |
4ms |
track hit: |
51ms |
get topic data: |
12ms |
get forum data: |
3ms |
get page messages: |
47ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
others: | 11ms |
total: | 157ms |
0 / 0 |