сервер не работает от ИБП
    #38434635
REKSSS
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Damienиз обзора - http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_kin1500ap.shtml
При нагрузке менее 30 Вт ИБП автоматически отключается через 4 минуты. Данная функция не отключается.*

возможно, какой-то глюк микропрограммы ИБП при работе с БП сервера.
Если помимо сервера к ИБП подключить тот самый комп, который "простой компьютер на ИБП 15 минут проработал" - точно те же симптомы? попробую.
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434638
REKSSS
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
А кто нибудь пользует такой сервер? Проблем с питанием невозникало?
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434663
Фотография iv_an_ru
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
REKSSSBasil A. Sidorovпропущено...
Импульсному блоку питания это совершенно пофигу.
nsclпропущено...

Выкиньте это. Немедленно. Или сдайте назад, для нового железка это не должно быть проблемой.
И никогда такое не покупайте для ответственной техники. Да, и даже дома такое использовать не надо.
так всетаки UPS говно или нет?Это зависит от того, сколько вы за него заплатили. Если ту цену, что Яндекс.Маркет пишет, то доплатив 100 баксов вы могли купить http://www.ippon.ru/catalog/smart-winner-3000/ и пофигистично ставить серверные ящики в строящееся здание. Если всенепременно надо чистую красивую синусоиду (скажем, для станции прожига DVD-болванок или полиграфии), то за цену двух ваших бесперебойников можно было купить http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09640.SNR-UPS-ONRT-3-M с блэкджеком и салазками в шкаф. Что характерно, что к иппону что к наговсому онлайну можно прикрутить до чорта "родных" дополнительных батарей, недорого, или бензиновый генератор, а к иппону ещё и просто автомобильные аккумы можно прикручивать, группами по восемь штук.
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434826
nscl
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Ну, один смарт-виннер 3000 я после трех лет использования возил в ремонт, починили за 3000 руб - вылетело что-то в плате заряда. Хотя другие 3 траких ИБП работают без нареканий.
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434842
REKSSS
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
iv_an_ruЭто зависит от того, сколько вы за него заплатили. Если ту цену, что Яндекс.Маркет пишет, то доплатив 100 баксов вы могли купить http://www.ippon.ru/catalog/smart-winner-3000/ и пофигистично ставить серверные ящики в строящееся здание. Если всенепременно надо чистую красивую синусоиду (скажем, для станции прожига DVD-болванок или полиграфии), то за цену двух ваших бесперебойников можно было купить http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09640.SNR-UPS-ONRT-3-M с блэкджеком и салазками в шкаф. Что характерно, что к иппону что к наговсому онлайну можно прикрутить до чорта "родных" дополнительных батарей, недорого, или бензиновый генератор, а к иппону ещё и просто автомобильные аккумы можно прикручивать, группами по восемь штук.
я за него не платил, нам это оборудование вышестоящая организация подарила, но даже если бы я его покупал я бы этому все-равно значения не придал бы (как говориться век учись, век живи), я просто заказал бы все в комплекте и имел бы мозги поставщику. Я даже реально не знаю сколько это все стоит, тем более это все какое то время лежало без дела, а потом досталось мне.
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434848
REKSSS
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
итог понятен: необходима покупка on-line UPSa. какой лучше покупать? ведь можно и тот же powercom купить (или все-таки производитель нормальный), ведь покупать придется через торги, а там конкретного производителя не заявишь, но надо так требования выставить, что бы всякое "г" не попало
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434850
nscl
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Ну и поставьте этот ИБП куда-нить подальше от критических систем. Нахаляву и уксус сладкий =)
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434855
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
REKSSSитог понятен: необходима покупка on-line UPSa. какой лучше покупать?Почему вы так упорно не хотите заняться сервером? Если у сервера дурит блок питания, то вы не застрахованы от факапов даже с самым волшебным UPS-ом. Позвоните хотя бы в пару сервис-центров, где ремонтируют такие сервера и опишите им ситуацию.
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434875
REKSSS
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
miksoftПочему вы так упорно не хотите заняться сервером? Если у сервера дурит блок питания, то вы не застрахованы от факапов даже с самым волшебным UPS-ом. Позвоните хотя бы в пару сервис-центров, где ремонтируют такие сервера и опишите им ситуацию. я даже и не знаю где у нас в городе есть подобные сервисы, или мне просто хочется верить что это все-таки не сервер....

так у него же два блока питания и оба не работают?
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434884
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
REKSSSя даже и не знаю где у нас в городе есть подобные сервисыСуществует междугородняя телефонная связь и E-mail, возможно, даже скайп и т.п. Для первичной консультации этого должно быть достаточно.

REKSSSтак у него же два блока питания и оба не работают?Надеюсь, подключали сразу оба?

Как, кстати, вел себя сам ИБП? Он не показывал перегрузки, ни индикаторами, ни в своем фирменном софте, в том числе в момент старта сервера? Не вырубался вместе с сервером при прекращении подачи электричества?
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38434953
Фотография iv_an_ru
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
REKSSSmiksoftПочему вы так упорно не хотите заняться сервером? Если у сервера дурит блок питания, то вы не застрахованы от факапов даже с самым волшебным UPS-ом. Позвоните хотя бы в пару сервис-центров, где ремонтируют такие сервера и опишите им ситуацию. я даже и не знаю где у нас в городе есть подобные сервисы, или мне просто хочется верить что это все-таки не сервер....

так у него же два блока питания и оба не работают?То есть вы взяли два ИБП, воткнули их в розетки с заземлениями, в каждый воткнули свой блок питания, и оно не взлетело (пока не подключая их по COM-портам). Верно? Потом вы попробовали все четыре "одиночные" комбинации БП-бесперебойник, и получили одинаковое "не работает".
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38435075
REKSSS
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
iv_an_ruТо есть вы взяли два ИБП, воткнули их в розетки с заземлениями, в каждый воткнули свой блок питания, и оно не взлетело (пока не подключая их по COM-портам). Верно? Потом вы попробовали все четыре "одиночные" комбинации БП-бесперебойник, и получили одинаковое "не работает".

miksoftтак у него же два блока питания и оба не работают?Надеюсь, подключали сразу оба?

Как, кстати, вел себя сам ИБП? Он не показывал перегрузки, ни индикаторами, ни в своем фирменном софте, в том числе в момент старта сервера? Не вырубался вместе с сервером при прекращении подачи электричества?[/quot]

Подключил сначала оба блока питания к 1 ИБП, и через USB для управления, через программу попробовал тест ИБП сервер вырубился, попробовал выдернуть ИБП из розетки сервер так же вырубился, но не доконца кулеры на БП крутятся, при включении ИБП в розетку сервер сам начинает новый цикл загрузки. Притащил 2-й UPS подключил каждый блок к отдельному ИБП та же фигня.

Вот что пишут на форуме POWERCOM :
Если ИБП не отключается, но отключается сервер при работе ИБП от аккумуляторов возможно блок питания сервера чуствителен к форме входного напряжения. Ставьте ИБП серии Смарт - например SRT http://www.pcm.ru/products/catalog/smartking/smk_rt_rack-tower/
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38435088
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
REKSSSблок питания сервера чувствителен к форме входного напряжения.Это понятно уже давно. Вот только не должно такого быть. Сколько у нас было серверов (в т.ч. из схожего семейства) почти все нормально работали от ИБП с аппроксимацией синусоиды. "Почти" - лишь только потому, что пробовали не все, некоторые сразу ставили на ИБП с двойным преобразованием и полной синусоидой.
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38435280
Ivan_Pisarevsky
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoftВот только не должно такого быть.Есть и именно такое, сам в свое время накололся. Правда с хьлетовским пролиантом. ровно такая же картина. Ссылку на гарантированно работающий УПС я уже выше давал.
miksoftИБП с двойным преобразованием и полной синусоидой.да, его надо купить и не конопатить мозги.
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38435417
REKSSS
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Итог понятен. покупка хорошего UPSa. В споре рождается истина. Всем огромное спасибо.
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38435545
Фотография iv_an_ru
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoftREKSSSблок питания сервера чувствителен к форме входного напряжения.Сколько у нас было серверов (в т.ч. из схожего семейства) почти все нормально работали от ИБП с аппроксимацией синусоиды.Это если не считать "трёхуровневую" минус 250 --- 0 --- плюс 250 --- 0... "пеньковую" выдачу дешевого инвертора "аппроксимацией".

Вообще, первое, что бросается в глаза на фотках обсуждаемого POWERCOM-а --- полупустая задняя сторона. Обычно у бесперебойников мощности от 1500 до 3000 (двухвершковой толщины) там места живого нет --- разъёмы, разъёмчики, пимпочки для натискивания, заглушечки, решеточки...
...
Рейтинг: 0 / 0
сервер не работает от ИБП
    #38435602
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
iv_an_rumiksoftпропущено...
Сколько у нас было серверов (в т.ч. из схожего семейства) почти все нормально работали от ИБП с аппроксимацией синусоиды.Это если не считать "трёхуровневую" минус 250 --- 0 --- плюс 250 --- 0... "пеньковую" выдачу дешевого инвертора "аппроксимацией".Не, такое не считаю :)

iv_an_ruВообще, первое, что бросается в глаза на фотках обсуждаемого POWERCOM-а --- полупустая задняя сторона.Две заглушки под дополнительные модули на фото плохо видно.
...