Замена слетевшиго диска в RAID5
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
ОС SuSe. На Райде5 слетел диск. Диски без горячей замены. как правильно заменить диск? если просто выключить сервер, поменять диск, он его без проблем подключит? или рейд разбивать придется? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.02.2007, 16:40:03 |
|
||
|
Замена слетевшиго диска в RAID5
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
А RAID хардварный? Если да -то важна не какая ось, а какой контроллер. В общем случае действительно выключаем сервер, меняем диск на хороший, включаем,входим в консоль управления контроллером и делаем REBUILD. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.02.2007, 20:23:36 |
|
||
|
Замена слетевшиго диска в RAID5
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
авторОС SuSe. На Райде5 слетел диск. Диски без горячей замены. как правильно заменить диск? если просто выключить сервер, поменять диск, он его без проблем подключит? или рейд разбивать придется? я делал так, отключил неисправный винт. Проверил заводской утилитой. Оказалось все нормально. Потом заново подключил его и сделал rebuild. Долго восстанавливал (~12 часов), но уменя был рейд 5, 4 диска по 250 Гб. Т.е. полезная емкость 750 Гб. Такой сбой был один раз за два года работы. Контроллер intel srcs16. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.02.2007, 21:15:19 |
|
||
|
|

start [/forum/topic.php?fid=25&tid=1488448]: |