сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Сервер на платформе Intel sr26000ursatar, ИБП POWERCOM KIN 1500 ar 2шт., все новое, при питании от ИБП сервер не запускается, и при пропадании электроэнергии так же гасится, такой сервер у меня в руках первый раз... даже не знаю , что и делать может в настройках сервера, что то прописать ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 12:45 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
А что-то другое от этого ИБП работает? Проверьте на простой лампочке накаливания и каком-нибудь другом сервере/компе. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 12:54 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoft, простой компьютер на ИБП 15 минут проработал, мог бы и больше но смысла ждать не было ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 13:05 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
на аккумуляторе лампочка 12 вольт пол дня провисела, и ему ни чего ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 13:06 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
бесперебойник нужен не ниже чем серий sua у APC типа такого http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=sua1500rmi2u ну или аналоги от конкурентов. Все дело в форме выдаваемой синусоиды, у дешевых моделек она синусоиду напоминает весьма отдаленно, вот серверный БП и не стартует. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 13:16 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ivan_Pisarevsky, так они пришли вместе с сервером ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 13:18 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSIvan_Pisarevsky, так они пришли вместе с серверомТогда задавайте вопросы туда, откуда они пришли. Кто-то же решил укомплектовать одно другим. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 13:19 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftREKSSSIvan_Pisarevsky, так они пришли вместе с серверомТогда задавайте вопросы туда, откуда они пришли. Кто-то же решил укомплектовать одно другим. там я ответа не дождусь. разбираемся мои ибп имеют: Cтупенчатая аппроксимация синусоида, что не есть хорошо для данного сервера? нужен ИБП с синусоидой. я правильно понимаю? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 13:31 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSтам я ответа не дождусь.Тогда вы останетесь крайним, если окажется, что что-то неисправно. А вероятность этого, имхо ,весьма велика. REKSSSCтупенчатая аппроксимация синусоида, что не есть хорошо для данного сервера? нужен ИБП с синусоидой. я правильно понимаю?Не обязательно, обычно серверам хватает и ИБП со ступенчатой аппроксимацией. А вышеупомянутый сервер работает от других ИБП? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 13:36 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftА вышеупомянутый сервер работает от других ИБП? сервер пока готовится к эксплуатации, но я сразу же столкнулся с проблемой "недержания" ИБП ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 13:45 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
на данный момент я пытаюсь использовать POWERCOM KIN 1500 ar ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 13:47 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSmiksoftА вышеупомянутый сервер работает от других ИБП? сервер пока готовится к эксплуатации, но я сразу же столкнулся с проблемой "недержания" ИБПЭто понятно, но на мой вопрос не отвечает. Если этот сервер подключить к другому ИБП, то как он будет себя вести? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 14:19 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftЭто понятно, но на мой вопрос не отвечает. Если этот сервер подключить к другому ИБП, то как он будет себя вести? пробовал. производителя точно не помню, но 1000ВА (что оказалось под рукой), он сервер то же не держит ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 14:24 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSS, что еще делал, тестером замеряю напряжение на свободном выходе ибп при подключенном сервере, но не запущенном -224 В, при отключении питания ИБП от сети напряжение падает до 180 В ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 14:28 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSmiksoftЭто понятно, но на мой вопрос не отвечает. Если этот сервер подключить к другому ИБП, то как он будет себя вести? пробовал. производителя точно не помню, но 1000ВА (что оказалось под рукой), он сервер то же не держитв такой ситуации я бы сервер вернул назад откуда прислали. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 14:30 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSпри отключении питания ИБП от сети напряжение падает до 180 ВЭто мало о чем говорит, т.к. обычные вольтметры не рассчитаны на несинусоидальное напряжение. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 14:31 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftв такой ситуации я бы сервер вернул назад откуда прислали. скажем так вышестоящая (государственная) организация избавилась от него, и я кажется начинаю догадываться почему, вернуть назад не получится. надо как то запускать. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 14:36 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSS, У вас банально в момент запуска сервера его БП берет очень большой ток, что электроникой самого ИБП определяется как короткое замыкание, отсюда отключить нагрузку... ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 15:51 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSи при пропадании электроэнергии так же гаситсягасится как именно? сразу выключается (как обесточенный), или аккуратно гасит ОС ? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 15:54 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSнужен ИБП с синусоидой. я правильно понимаю?Импульсному блоку питания это совершенно пофигу. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 17:53 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
C APC проблем нет, зачем рисковать экспериментировать. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 21:29 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Sergey Orlov У вас банально в момент запуска сервера его БП берет очень большой ток, что электроникой самого ИБП определяется как короткое замыкание, отсюда отключить нагрузку... сервер выключается при отключении электроэнергии ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 15:13 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftгасится как именно? сразу выключается (как обесточенный), или аккуратно гасит ОС ? выключается как обесточенный, но интересный факт при появлении питания сам начинает запускаться, без нажатия кнопки включения, хотя при первом включении необходимо запускать кнопкой ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 15:15 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Anatoly PodgoretskyC APC проблем нет, зачем рисковать экспериментировать. выхода нет придется что то покупать, но как быть уверенным, что это не в сервере проблема? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 15:17 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSпридется что то покупать, но как быть уверенным, что это не в сервере проблема?Купите новый сервер. Если сильно повезет, возможно, будет достаточно купить новый/ые блок/и питания (если их там больше одного, то менять нужно все). Можете, конечно, попытаться купить ИБП, но сомневаюсь, что вам удастся его вернуть на основании "мой сервер от него не работает". ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 15:26 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftКупите новый сервер. Если сильно повезет, возможно, будет достаточно купить новый/ые блок/и питания (если их там больше одного, то менять нужно все). Можете, конечно, попытаться купить ИБП, но сомневаюсь, что вам удастся его вернуть на основании "мой сервер от него не работает". купить сервер или ИБП разница в цене большая, а это сервер куда? домой, что ли? а какой ИБП тогда лучше? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 15:33 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSа это сервер куда? домой, что ли?miksoftв такой ситуации я бы сервер вернул назад откуда прислали.Чудес не бывает, хорошего выхода у вас нет. Либо вы меняете этот сервер у поставщика, либо за свой счет покупаете или ремонтируете тот, что есть. Либо просто кладете его на полку в кладовке и забываете про него. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 15:44 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Еще можно попытаться купить ИБП высокого класса с двойным преобразованием и с постоянным синусом на выходе (например, APC Symmetra), но вряд ли это выйдет сильно дешевле сервера. А с учетом того, что глюки севера с немалой вероятностью продолжатся, это вообще не кажется осмысленным вариантом. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 15:50 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoft Либо просто кладете его на полку в кладовке и забываете про него. это самое простое, меня руководство не поймет.... ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 16:43 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSменя руководство не поймет....Так пусть руководство и ищет выход из ситуации. Почему эти Вы занимаетесь? Уведомьте руководство о сложившейся ситуации и о технически возможных вариантах выхода из нее, а оно пусть решает. На то оно и руководство. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 16:59 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSAnatoly PodgoretskyC APC проблем нет, зачем рисковать экспериментировать. выхода нет придется что то покупать, но как быть уверенным, что это не в сервере проблема? ещё какой нибудь сервер в конторе есть? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 17:06 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Была похожая проблема. Online-UPS и брендовый сервак. Вместе не запускались. По отдельности жили нормально. Проблему закрыли костылем в виде фильра питания между UPS и серваком. Искали пилоты с катушками индуктивности. В таком виде заработало. Удачи. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 18:43 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
облико морале, есть конечно, но те по сравнеию с этим ничто ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 18:58 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
облико морале, да ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 18:59 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
облико моралеREKSSS, http://www.nix.ru/autocatalog/server_systems_intel/Intel_2U_SR2600URSATAR_LGA1366_i5520_SATA_RAID_5xHotSwapSAS_SATA_2xGbLAN_12DDRIII_750W_HS_98915.html это ? да ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 19:00 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSоблико моралеREKSSS, http://www.nix.ru/autocatalog/server_systems_intel/Intel_2U_SR2600URSATAR_LGA1366_i5520_SATA_RAID_5xHotSwapSAS_SATA_2xGbLAN_12DDRIII_750W_HS_98915.html это ? да ну так и скажи руководству, что БП - гавно прислали - надо хороший БП, иначе умываю руки... ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 20:37 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSоблико морале, есть конечно, но те по сравнеию с этим ничто а те с этим ИБП не пробовал? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 20:39 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
облико моралеREKSSSпропущено... да ну так и скажи руководству, что ИБП - гавно прислали - надо хороший ИБП, иначе умываю руки... (поправил) ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 20:40 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
облико морале, сдается мне, что первая версия была вернее, судя по описанным симптомам. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 20:47 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
облико моралеREKSSSоблико морале, есть конечно, но те по сравнеию с этим ничто а те с этим ИБП не пробовал? нет но мысли подобные посещали. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 20:53 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
облико моралеоблико моралепропущено... ну так и скажи руководству, что ИБП - гавно прислали - надо хороший ИБП, иначе умываю руки... (поправил)а хороший ИБП спасет ситувцию? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 20:56 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSСервер на платформе Intel sr26000ursatar, ИБП POWERCOM KIN 1500 ar 2шт., все новое, при питании от ИБП сервер не запускается, и при пропадании электроэнергии так же гасится, такой сервер у меня в руках первый раз... даже не знаю , что и делать может в настройках сервера, что то прописатьВы его в розетку "для лазерника" не воткнули случайно? Попробуйте другой выход у ИБП :) ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 21:19 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
iv_an_ruВы его в розетку "для лазерника" не воткнули случайно? Попробуйте другой выход у ИБП :) это что еще за розетка? а выходы разве не параллельны? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.10.2013, 23:53 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSiv_an_ruВы его в розетку "для лазерника" не воткнули случайно? Попробуйте другой выход у ИБП :) это что еще за розетка? а выходы разве не параллельны?Не все. Одна, с надписью SURGE PROTECTION, питается напрямую от входа всего лишь с небольшой фильтрацией входного напряжения. И при пропадании входного напряжения, разумеется, оно пропадает и в этой розетке. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 00:14 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftНе все. Одна, с надписью SURGE PROTECTION, питается напрямую от входа всего лишь с небольшой фильтрацией входного напряжения. И при пропадании входного напряжения, разумеется, оно пропадает и в этой розетке. понятно это байпас, нет я подключал именно к выходам UPS ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 00:43 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Сигнал в форме многоступенчатой аппроксимации синусоиды Выкиньте это. Немедленно. Или сдайте назад, для нового железка это не должно быть проблемой. И никогда такое не покупайте для ответственной техники. Да, и даже дома такое использовать не надо. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 00:51 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Basil A. SidorovREKSSSнужен ИБП с синус оидой. я правильно понимаю?Импульсному блоку питания это совершенно пофигу. nsclСигнал в форме многоступенчатой аппроксимации синусоиды Выкиньте это. Немедленно. Или сдайте назад, для нового железка это не должно быть проблемой. И никогда такое не покупайте для ответственной техники. Да, и даже дома такое использовать не надо. так всетаки UPS говно или нет? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 12:15 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
из обзора - http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_kin1500ap.shtml При нагрузке менее 30 Вт ИБП автоматически отключается через 4 минуты. Данная функция не отключается.* возможно, какой-то глюк микропрограммы ИБП при работе с БП сервера. Если помимо сервера к ИБП подключить тот самый комп, который "простой компьютер на ИБП 15 минут проработал" - точно те же симптомы? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 12:38 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
По-моему, по симптомам с этим ИБП все понятно. Как видите, вашему серверу на качество питания оказалось совершенно не пофиг, если я правильно вас понял. Ответ на вопрос " почему так именно с моим сервером" - требует уже совсем других затрат времени и средств, и на форуме вам на него вряд ли кто ответит. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 14:22 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Damienиз обзора - http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_kin1500ap.shtml При нагрузке менее 30 Вт ИБП автоматически отключается через 4 минуты. Данная функция не отключается.* возможно, какой-то глюк микропрограммы ИБП при работе с БП сервера. Если помимо сервера к ИБП подключить тот самый комп, который "простой компьютер на ИБП 15 минут проработал" - точно те же симптомы? попробую. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 17:12 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
А кто нибудь пользует такой сервер? Проблем с питанием невозникало? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 17:14 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSBasil A. Sidorovпропущено... Импульсному блоку питания это совершенно пофигу. nsclпропущено... Выкиньте это. Немедленно. Или сдайте назад, для нового железка это не должно быть проблемой. И никогда такое не покупайте для ответственной техники. Да, и даже дома такое использовать не надо. так всетаки UPS говно или нет?Это зависит от того, сколько вы за него заплатили. Если ту цену, что Яндекс.Маркет пишет, то доплатив 100 баксов вы могли купить http://www.ippon.ru/catalog/smart-winner-3000/ и пофигистично ставить серверные ящики в строящееся здание. Если всенепременно надо чистую красивую синусоиду (скажем, для станции прожига DVD-болванок или полиграфии), то за цену двух ваших бесперебойников можно было купить http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09640.SNR-UPS-ONRT-3-M с блэкджеком и салазками в шкаф. Что характерно, что к иппону что к наговсому онлайну можно прикрутить до чорта "родных" дополнительных батарей, недорого, или бензиновый генератор, а к иппону ещё и просто автомобильные аккумы можно прикручивать, группами по восемь штук. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 17:54 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ну, один смарт-виннер 3000 я после трех лет использования возил в ремонт, починили за 3000 руб - вылетело что-то в плате заряда. Хотя другие 3 траких ИБП работают без нареканий. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 22:03 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
iv_an_ruЭто зависит от того, сколько вы за него заплатили. Если ту цену, что Яндекс.Маркет пишет, то доплатив 100 баксов вы могли купить http://www.ippon.ru/catalog/smart-winner-3000/ и пофигистично ставить серверные ящики в строящееся здание. Если всенепременно надо чистую красивую синусоиду (скажем, для станции прожига DVD-болванок или полиграфии), то за цену двух ваших бесперебойников можно было купить http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09640.SNR-UPS-ONRT-3-M с блэкджеком и салазками в шкаф. Что характерно, что к иппону что к наговсому онлайну можно прикрутить до чорта "родных" дополнительных батарей, недорого, или бензиновый генератор, а к иппону ещё и просто автомобильные аккумы можно прикручивать, группами по восемь штук. я за него не платил, нам это оборудование вышестоящая организация подарила, но даже если бы я его покупал я бы этому все-равно значения не придал бы (как говориться век учись, век живи), я просто заказал бы все в комплекте и имел бы мозги поставщику. Я даже реально не знаю сколько это все стоит, тем более это все какое то время лежало без дела, а потом досталось мне. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 22:34 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
итог понятен: необходима покупка on-line UPSa. какой лучше покупать? ведь можно и тот же powercom купить (или все-таки производитель нормальный), ведь покупать придется через торги, а там конкретного производителя не заявишь, но надо так требования выставить, что бы всякое "г" не попало ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 22:47 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ну и поставьте этот ИБП куда-нить подальше от критических систем. Нахаляву и уксус сладкий =) ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 22:49 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSитог понятен: необходима покупка on-line UPSa. какой лучше покупать?Почему вы так упорно не хотите заняться сервером? Если у сервера дурит блок питания, то вы не застрахованы от факапов даже с самым волшебным UPS-ом. Позвоните хотя бы в пару сервис-центров, где ремонтируют такие сервера и опишите им ситуацию. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 22:57 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftПочему вы так упорно не хотите заняться сервером? Если у сервера дурит блок питания, то вы не застрахованы от факапов даже с самым волшебным UPS-ом. Позвоните хотя бы в пару сервис-центров, где ремонтируют такие сервера и опишите им ситуацию. я даже и не знаю где у нас в городе есть подобные сервисы, или мне просто хочется верить что это все-таки не сервер.... так у него же два блока питания и оба не работают? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 23:31 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSя даже и не знаю где у нас в городе есть подобные сервисыСуществует междугородняя телефонная связь и E-mail, возможно, даже скайп и т.п. Для первичной консультации этого должно быть достаточно. REKSSSтак у него же два блока питания и оба не работают?Надеюсь, подключали сразу оба? Как, кстати, вел себя сам ИБП? Он не показывал перегрузки, ни индикаторами, ни в своем фирменном софте, в том числе в момент старта сервера? Не вырубался вместе с сервером при прекращении подачи электричества? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 20.10.2013, 23:41 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSmiksoftПочему вы так упорно не хотите заняться сервером? Если у сервера дурит блок питания, то вы не застрахованы от факапов даже с самым волшебным UPS-ом. Позвоните хотя бы в пару сервис-центров, где ремонтируют такие сервера и опишите им ситуацию. я даже и не знаю где у нас в городе есть подобные сервисы, или мне просто хочется верить что это все-таки не сервер.... так у него же два блока питания и оба не работают?То есть вы взяли два ИБП, воткнули их в розетки с заземлениями, в каждый воткнули свой блок питания, и оно не взлетело (пока не подключая их по COM-портам). Верно? Потом вы попробовали все четыре "одиночные" комбинации БП-бесперебойник, и получили одинаковое "не работает". ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.10.2013, 01:46 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
iv_an_ruТо есть вы взяли два ИБП, воткнули их в розетки с заземлениями, в каждый воткнули свой блок питания, и оно не взлетело (пока не подключая их по COM-портам). Верно? Потом вы попробовали все четыре "одиночные" комбинации БП-бесперебойник, и получили одинаковое "не работает". miksoftтак у него же два блока питания и оба не работают?Надеюсь, подключали сразу оба? Как, кстати, вел себя сам ИБП? Он не показывал перегрузки, ни индикаторами, ни в своем фирменном софте, в том числе в момент старта сервера? Не вырубался вместе с сервером при прекращении подачи электричества?[/quot] Подключил сначала оба блока питания к 1 ИБП, и через USB для управления, через программу попробовал тест ИБП сервер вырубился, попробовал выдернуть ИБП из розетки сервер так же вырубился, но не доконца кулеры на БП крутятся, при включении ИБП в розетку сервер сам начинает новый цикл загрузки. Притащил 2-й UPS подключил каждый блок к отдельному ИБП та же фигня. Вот что пишут на форуме POWERCOM : Если ИБП не отключается, но отключается сервер при работе ИБП от аккумуляторов возможно блок питания сервера чуствителен к форме входного напряжения. Ставьте ИБП серии Смарт - например SRT http://www.pcm.ru/products/catalog/smartking/smk_rt_rack-tower/ ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.10.2013, 09:53 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
REKSSSблок питания сервера чувствителен к форме входного напряжения.Это понятно уже давно. Вот только не должно такого быть. Сколько у нас было серверов (в т.ч. из схожего семейства) почти все нормально работали от ИБП с аппроксимацией синусоиды. "Почти" - лишь только потому, что пробовали не все, некоторые сразу ставили на ИБП с двойным преобразованием и полной синусоидой. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.10.2013, 10:01 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftВот только не должно такого быть.Есть и именно такое, сам в свое время накололся. Правда с хьлетовским пролиантом. ровно такая же картина. Ссылку на гарантированно работающий УПС я уже выше давал. miksoftИБП с двойным преобразованием и полной синусоидой.да, его надо купить и не конопатить мозги. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.10.2013, 12:16 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Итог понятен. покупка хорошего UPSa. В споре рождается истина. Всем огромное спасибо. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.10.2013, 13:23 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
miksoftREKSSSблок питания сервера чувствителен к форме входного напряжения.Сколько у нас было серверов (в т.ч. из схожего семейства) почти все нормально работали от ИБП с аппроксимацией синусоиды.Это если не считать "трёхуровневую" минус 250 --- 0 --- плюс 250 --- 0... "пеньковую" выдачу дешевого инвертора "аппроксимацией". Вообще, первое, что бросается в глаза на фотках обсуждаемого POWERCOM-а --- полупустая задняя сторона. Обычно у бесперебойников мощности от 1500 до 3000 (двухвершковой толщины) там места живого нет --- разъёмы, разъёмчики, пимпочки для натискивания, заглушечки, решеточки... ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.10.2013, 14:22 |
|
||
|
сервер не работает от ИБП
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
iv_an_rumiksoftпропущено... Сколько у нас было серверов (в т.ч. из схожего семейства) почти все нормально работали от ИБП с аппроксимацией синусоиды.Это если не считать "трёхуровневую" минус 250 --- 0 --- плюс 250 --- 0... "пеньковую" выдачу дешевого инвертора "аппроксимацией".Не, такое не считаю :) iv_an_ruВообще, первое, что бросается в глаза на фотках обсуждаемого POWERCOM-а --- полупустая задняя сторона.Две заглушки под дополнительные модули на фото плохо видно. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 21.10.2013, 14:53 |
|
||
|
|

start [/forum/topic.php?all=1&fid=26&tid=1495191]: |
0ms |
get settings: |
5ms |
get forum list: |
9ms |
check forum access: |
2ms |
check topic access: |
2ms |
track hit: |
25ms |
get topic data: |
6ms |
get forum data: |
1ms |
get page messages: |
49ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
| others: | 264ms |
| total: | 364ms |

| 0 / 0 |