21.09.2007, 02:58:31
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
Помогите рассчитать мощность UPS |
|||
|
#18+
Хочу купить UPS для дома. Есть комп, его БП выдаёт 350W (а сколько он потребляет?), монитор по паспорту ест 40W. Ещё есть колонки мощностью 3W каждая - сколько они едят? Получается (350 + 40) / (0.7 * 0.8) = 700BA если не учитывать колонки. Правильно? Колонки ж можно не подключать к UPS, с ними вряд ли что-то случится, верно? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
21.09.2007, 07:00:01
|
|||
|---|---|---|---|
Помогите рассчитать мощность UPS |
|||
|
#18+
как и в случае с винтами, произодитель опять играет цифрами... 1 ватт = 1,4 * вольт-ампер... Чтобы точно определить, сколько ваттов лопает система, подключи последовательно ко всей цепи амперметр (именно последовательно, не спали его случайно), потом полученное значение тока умножаешь на 220 - вот твои ваты. УПС можно брать даже чуть меньшей мощности, на "быстро выключить" хватит ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
21.09.2007, 07:01:55
|
|||
|---|---|---|---|
Помогите рассчитать мощность UPS |
|||
|
#18+
Имхо для вашего случая 500 VA будет более чем достаточно ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
21.09.2007, 12:28:55
|
|||
|---|---|---|---|
Помогите рассчитать мощность UPS |
|||
|
#18+
Рыжий Котполученное значение тока умножаешь на 220 - вот твои ваты.Точнее, Вольт-Амперы. Чтобы получить Ватты нужно еще умножить на косинус угла между фазами тока и напряжения, который для импульсных блоков питания обычно принимается равным 0,7. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
21.09.2007, 13:41:23
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
Помогите рассчитать мощность UPS |
|||
|
#18+
Привет, Рыжий! Ты пишешь: РыжийРК> 1 ватт = 1,4 * вольт-ампер...рыдал... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
21.09.2007, 14:44:42
|
|||
|---|---|---|---|
Помогите рассчитать мощность UPS |
|||
|
#18+
а чего рыдал-то? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
21.09.2007, 14:46:58
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
Помогите рассчитать мощность UPS |
|||
|
#18+
Привет, Рыжий! Ты пишешь: РыжийРК> а чего рыдал-то?над твоими познаниями в ТОЭ -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
21.09.2007, 14:47:39
|
|||
|---|---|---|---|
Помогите рассчитать мощность UPS |
|||
|
#18+
ну так для домашних вычислений сойдет :) ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
21.09.2007, 14:48:03
|
|||
|---|---|---|---|
Помогите рассчитать мощность UPS |
|||
|
#18+
miksoft Рыжий Котполученное значение тока умножаешь на 220 - вот твои ваты.Точнее, Вольт-Амперы. Чтобы получить Ватты нужно еще умножить на косинус угла между фазами тока и напряжения, который для импульсных блоков питания обычно принимается равным 0,7. сори, забыл про 0,7 ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|

start [/forum/topic.php?fid=30&tablet=1&tid=1532296]: |
0ms |
get settings: |
9ms |
get forum list: |
12ms |
check forum access: |
2ms |
check topic access: |
2ms |
track hit: |
160ms |
get topic data: |
8ms |
get forum data: |
2ms |
get page messages: |
32ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
| others: | 275ms |
| total: | 503ms |

| 0 / 0 |