miksoft Вам ссылку на дельную статью дал. В этом БП стоит активный PFC, что это такое в статье хорошо описано, по сути это второй БП который управляет первым. Из-за этого есть приятная особенность - этот БП держит небольшие провалы 220В без УПС вообще (лампочки мигают, а комп нет, у соседа с обычным, даже с пассивным PFC БП пошел на перегруз). И есть неприятная - то с чем Вы столкнулись.
...