    #39575141
SAS2014
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Подскажите в чем может быть дело, ситуация такая, что когда я включаю АПС и хочу перевести его в один из двух режимов, то получается только в один как бы я не делал паузу при нажатой кнопки вкл, раньше мог свободно сказать АПС'у что вкл в первый режим.
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575154
982183
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
1.Тип UPS?
2. Аккумулятор давно менял?
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575203
SAS2014
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
9821831.Тип UPS?
2. Аккумулятор давно менял?

26 дек скажу
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575772
SAS2014
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
9821831.Тип UPS?
2. Аккумулятор давно менял?

PowerCom RPT-1000A

куплен в этом году где то весной
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575776
982183
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Дешевая модель.
Без настроек и управления.
О каких "двух режимах" идет речь?
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575778
SAS2014
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
982183Дешевая модель.
Без настроек и управления.
О каких "двух режимах" идет речь?

1 режим это когда АПС работает пока его руками не выкл или питание по сети пропадет
2 режим это когда АПС сам вырубается после того когда комп выключил
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575779
SAS2014
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
982183Дешевая модель.
Без настроек и управления.
О каких "двух режимах" идет речь?

а зачем там какие то настройки управление и прочее
АПС в первую очередь нужен от защиты перебоев в электросети
А всякие там, панели, лампочки, ПО для настройки это шелуха, которая для красоты

и за нее отдавать копейки, которые можно потратить на более в выгодном направлении
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575781
SAS2014
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
а с другой стороны шелуха - мелочь но приятно
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575786
982183
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ну...
Пороги срабатывания, логи событий, диагностика сети и батареи.
Много чего есть в продвинутых моделях.
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575787
982183
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
SAS20141 режим это когда АПС работает пока его руками не выкл или питание по сети пропадет
2 режим это когда АПС сам вырубается после того когда комп выключил
Выкинь этот, купи новый. Дешевле выйдет
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575852
Sergey Orlov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
SAS2014,
Может внимательно почитать инструкцию, у некоторых моделей APC переход в инженерный режим достигается, когда первое нет нагрузки, и второе он должен быть выключен, после чего жмешь и держишь кнопку включения более 10-ти секунд, ну а потом начинаешь манипулировать ее в зависимости от мигания/гашения светодиодов и звуковых сигналов...
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39575855
SAS2014
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Sergey OrlovSAS2014,
Может внимательно почитать инструкцию, у некоторых моделей APC переход в инженерный режим достигается, когда первое нет нагрузки, и второе он должен быть выключен, после чего жмешь и держишь кнопку включения более 10-ти секунд, ну а потом начинаешь манипулировать ее в зависимости от мигания/гашения светодиодов и звуковых сигналов...

буду пробывать
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39576015
гыук-003
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
SAS2014982183Дешевая модель.
Без настроек и управления.
О каких "двух режимах" идет речь?

1 режим это когда АПС работает пока его руками не выкл или питание по сети пропадет
2 режим это когда АПС сам вырубается после того когда комп выключил
2 - Green mode это называется. В инструкции пункты 3.1-3.4
http://static.pcm.ru/data/docs/instr_raptor.pdf

SAS2014а зачем там какие то настройки управление и прочее
АПС в первую очередь нужен от защиты перебоев в электросети
И зачем его тыркать тогда туда-сюда?
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39576480
SAS2014
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
вроде все, вчера добился чтобы АПС работал как надо
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39607002
Может шлейф отошел? У тебя ноут?
...
Рейтинг: 0 / 0
Безперебойники
    #39607061
SAS2014
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Андрей МирныйМожет шлейф отошел? У тебя ноут?
ПК, да там нрадо было его перевести в обычный режим ... зажать кнопку вкл на пару секунд
...
Рейтинг: 0 / 0
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Безперебойники