UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
>подпирать дверь и т.п. Пробовал подпирать окно при помощи 3-х штук 12V, 7АH - результат не достиг ожиданий - по пластиковому подоконнику при сильном ветре эта дрянь скользит слишком хорошо. Советовали обклеить наждачкой, но босс почему то против. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
02.01.2011, 20:28 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
vkle>подпирать дверь и т.п. Пробовал подпирать окно при помощи 3-х штук 12V, 7АH - результат не достиг ожиданий - по пластиковому подоконнику при сильном ветре эта дрянь скользит слишком хорошо Надо было ставить танковый аккумулятор ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
02.01.2011, 20:31 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Берлuнгернашел батарею от того же yuasa на 45w... хитрые они... пишут 9ва, но на самом деле это на 20 часах разряда, а на 10 минутах - меньше 1ва...При превышении номинального тока батареи ёмкость батареи более-менее обратно пропорциональна току. Вдвое превысил ток --- разрядил вчетверо быстрее. Ну а если дети не пишут номинальный ток вообще --- готовьтесь к сюрпризам :) У меня двухдетний иппон-3000, пока что держит нормально. BackUPS-1500 APCшный был куплен в декабре 2001-го, недавно запикал "замените батареи". Судя по возрасту в 9 лет ровно, это он по таймеру решил, мол "имейте совесть". ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
02.01.2011, 20:38 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
iv_an_ruУ меня двухдетний иппон-3000, пока что держит нормально. BackUPS-1500 APCшный был куплен в декабре 2001-го, недавно запикал "замените батареи". Судя по возрасту в 9 лет ровно, это он по таймеру решил, мол "имейте совесть". Если ты 9 лет батарейки не менял, то вряд ли твой упс держал бы сколько-нибудь значимое время без сетевой напруги. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
02.01.2011, 20:45 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
defecatoriv_an_ruУ меня двухдетний иппон-3000, пока что держит нормально. BackUPS-1500 APCшный был куплен в декабре 2001-го, недавно запикал "замените батареи". Судя по возрасту в 9 лет ровно, это он по таймеру решил, мол "имейте совесть".Если ты 9 лет батарейки не менял, то вряд ли твой упс держал бы сколько-нибудь значимое время без сетевой напруги.У него свежие внешние батареи, ёмкостью в разы больше встроенных, поэтому качество встроенных меня не волновало. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
02.01.2011, 22:16 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
iv_an_rudefecatorпропущено... Если ты 9 лет батарейки не менял, то вряд ли твой упс держал бы сколько-нибудь значимое время без сетевой напруги.У него свежие внешние батареи, ёмкостью в разы больше встроенных, поэтому качество встроенных меня не волновало. Ну раз так. то зачем вообще упоминать возраст УПСа ? Чист а понтануться ? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.01.2011, 01:54 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
defecator, Если из 9 лет жизни первые 7 он прожил со внутренними батарейками, то значит есть ещё один фактор --- процент загрузки ;) Забил мощность под завязку --- готовься менять батарейки по графику. Переплатил чуток за избыточную мощность в начале --- меньше расходов и гемора потом. Главная-то проблема --- рост внутреннего сопротивления, а чем меньше ток разряда, тем меньше влияние эффекта. Ну а если аккумы такие, что номинальный ток разряда --- ноль, то у них внутреннее сопротивление изначально нехилое, а с возрастом ускачет ещё вверх. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.01.2011, 07:11 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
iv_an_ruГлавная-то проблема --- рост внутреннего сопротивления iv_an_ruНу а если аккумы такие, что номинальный ток разряда --- ноль, то у них внутреннее сопротивление изначально нехилое, а с возрастом ускачет ещё вверх. а теперь вспомним полный закон Ома )))) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.01.2011, 14:57 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
defecator, Ну если надо вспоминать, давайте вспоминать. Есть аккум (или пара последовательных если2x12=24В), состоящий из целой гирлянды ячеек, каждая из которых в свою очередь состоит из пары решёток со слегка различными участками. Когда через все ячейки идёт ток, это строго один и тот же ток, но на каждой ячейке своё напряжение, чуто-чуть отклюнённое от соседей. А на каждой решётке картинка "обратная" --- одинаковый потенциал на всех участках, но различающиеся токи. Полный закон Ома хорошо описывает, что такое ЭДС одной ячейки, но им затруднительно "в лоб" описать поведение аккумулятора в целом или наоборот поведение участков пластин: разные ячейки аккумулятора являются нелинейными нагрузками друг для друга, а пару пластин нельзя представить "суммой" маленьких ячеек --- участков пластины, потому как у них электролит общий. Не хотите в этом ковыряться --- достаточно запомнить эмпирику, что если аккум с самого рождения рождения говно, то он и сдохнет рано :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
05.01.2011, 11:08 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Тоже есть UPS Ippon Smart Power Pro 2000 (2000ВА) белого цвета, к которому подключен системный блок с блоком питания 600W и монитор Acer V233H. До недавнего времени все работало нормально, но в последнее время перестал держать нагрузку, батарея уходит в перегрузку о чем сообщает красный индикатор сверху и непрерывный писк динамика. При попытке включить UPS без нагрузки он сразу же выключается. Подозрение пали на батарейный блок (там стоят 2 батареи Yuasa 12V9Ah NPW45-12), так как бесперебойнику уже 6 лет. Были закуплены свежие батареи, вставлены в UPS и заряжены в течении суток без нагрузки, затем UPS был подключен к компьютеру и при помощи программ Ippon Monitor и Winpower 2015 было определено, что заряд батареи составляет 100%. При попытке проверить выдержит UPS или нет, было искусствено отключено питание: 1) Без нагрузки. UPS выдержал, загорелись все желтые индикаторы (кроме верхнего красного) 2) Подключен системный блок с блоком питания 600W. При отключении питания, батарея ушла в перегрузку загорелся красный индикатор, появился непрерывный писк динамика и системный блок вырубился. Вопрос: почему UPS так себя ведет? Ведь раньше все работало, и его мощности должно хватать. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.12.2015, 10:45 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
rainbow59, Потому что с некоторых пор Ippon можно покупать только 3000 и только за полцены --- после передачи из магазина с предпродажной проверки в СЦ, восстановления и продажи в каком-нибудь DNS-е. Вот они работают лучше новых :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.12.2015, 14:50 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
rainbow59, Для APC-ных ИБП после замены батарей необходимо выполнить калибровку ИБП... Это можно сделать разными утилитами, но был и довольно простой способ, особенно он подходил к неуправляемым моделям, например Back-ups 230, был такой девайс, там просто заряжались батарею до 100% , потом подключалась нагрузка, примерно 10% от мощности, ЭЛТ монитор к примеру, ну и выдергивалась 220в. ИБП пищал, но поскольку нагрузка была маленькой, то электроника сразу не выключала прибор, что было при более высокой нагрузке, а продолжала работать и в результате она начинала строить новую кривую разряда... Попробуйте может и для Ippon подобное пройдет... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.12.2015, 18:01 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Sergey Orlov, 3000-е иппоны сами периодически выполняют тест, правда как попало :) И наоборот, у меня бэковый APS-1500 кормится от двух "жигулёвских" аккумуляторов, и так и не сумел внятно откалиброваться, хотя поддержка внешних батарей у него родная. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.12.2015, 19:07 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
iv_an_rurainbow59, Потому что с некоторых пор Ippon можно покупать только 3000 и только за полцены --- после передачи из магазина с предпродажной проверки в СЦ, восстановления и продажи в каком-нибудь DNS-е. Вот они работают лучше новых :) Ему уже 6 лет, брал еще до скачка курса валют, поэтому он мне обошелся довольно дешего. Да и он отработал без нареканий до недавнего времени. Sergey Orlovrainbow59, Для APC-ных ИБП после замены батарей необходимо выполнить калибровку ИБП... Это можно сделать разными утилитами, но был и довольно простой способ, особенно он подходил к неуправляемым моделям, например Back-ups 230, был такой девайс, там просто заряжались батарею до 100% , потом подключалась нагрузка, примерно 10% от мощности, ЭЛТ монитор к примеру, ну и выдергивалась 220в. ИБП пищал, но поскольку нагрузка была маленькой, то электроника сразу не выключала прибор, что было при более высокой нагрузке, а продолжала работать и в результате она начинала строить новую кривую разряда... Попробуйте может и для Ippon подобное пройдет... Так не получится, так как при любой нагрузке без 220в батарея уходит в перегрузку и UPS отключается, батареи вставлены новые. Без 220в работает только без нагрузки, горят все индикаторы, кроме красного. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.12.2015, 19:14 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
iv_an_ruSergey Orlov, 3000-е иппоны сами периодически выполняют тест, правда как попало :) И наоборот, у меня бэковый APS-1500 кормится от двух "жигулёвских" аккумуляторов, и так и не сумел внятно откалиброваться, хотя поддержка внешних батарей у него родная. Дык аккумуляторы другие в смиысле типа, а не емкости... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.12.2015, 21:24 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Делюсь своей проблемой: - раньше использовал CyberPower Brics 850E LCD черный Ремонт UPS Ремонт UPS CyberPower Модель - CyberPower Brics 850E LCD черный 1) Можно скачать схему - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=93913 2) Эксперименты с ИБП - http://forum.zaborin.ru/topic.php?forum=26&topic=1 Суть проблемы: 0) Замена аккумулятора дала рабочий эффект в течение 3 дней, хотя рекоммендуемо - 12V 8.5AH x 1 , фактически - 12V 7.2AH x 1 1) При подключении к электросети розетки "Surge Only" работают, а розетки "Battery and Surge" после нажатия клавиши питания работают в течение 10 секунд и отключаются. 2) При отключении от электросети и включенной клавишей питания включаются розетки "Battery and Surge". Если подключить к электросети, то розетки "Battery and Surge" отключатся и напряжение на них не подается. ______________________________________________ Разбираться с проблемой работоспособности "CyberPower Brics 850E LCD черный" пытался... (может требуется ремонт, может при покупке плохую батарею подсунули). ______________________________________________ Но в итоге купил новый Schneider Electric Back-UPS 1100VA with AVR... вот прошло три года и снова заменил батарею: поставил Yuasa NP7-12 (2 штуки). Пашет как часы: ровно и стабильно... Тфу-тфу-тфу через левое плечо. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
16.12.2015, 21:06 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Инструкция по замене батарей источников бесперебойного питания (ИБП) фирмы APC, скачать: https://cloud.mail.ru/public/G9uy/VeiHivd5p ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
16.12.2015, 21:27 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Интересно, ктонить пробовал вместо свинца влепить гирлянду лиферов с BMS-кой соответствующего номинала? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
27.12.2016, 17:42 |
|
UPS не держит
|
|||
---|---|---|---|
#18+
ОКТОГЕН, А зачем так выкручиваться? Места мало? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
27.12.2016, 17:57 |
|
|
start [/forum/topic.php?fid=30&msg=39376297&tid=1529117]: |
0ms |
get settings: |
8ms |
get forum list: |
14ms |
check forum access: |
3ms |
check topic access: |
3ms |
track hit: |
153ms |
get topic data: |
10ms |
get forum data: |
3ms |
get page messages: |
60ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
others: | 263ms |
total: | 518ms |
0 / 0 |