Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Есть сервер - HP ProLiant DL-380 G3 Проблема в том, что очень сильно шумят вентилляторы. Всего их около 12 штук. Нужно отключить часть (те, которые не обдувают ничего, а просто гоняют воздух внутри корпуса). Простое вынимание вентилляторов не подходит так как система блокируется на запуске с сообщением о неисправности вентилляторов. Отключение их, или сообщения об ошибке, в биосе я не нашел. Оплачу разумное решение этой проблемы. Варианты типа "заменить сервер","заткнуть уши" и прочую хрень не рассматриваю! ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 17:53 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Тебе уже сказали температуру в помещении, где находится сервер, отрегулировать. Комп перегревается, вот и шумит. А так G380 - сервера тихие. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 18:01 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Сразу после старта сервера начинают шуметь вполный голос. Ни о каком перегреве еще не идет речь. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 18:06 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
HTCraft Сразу после старта сервера начинают шуметь вполный голос Так и должно быть !!!!!! ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 18:08 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
defecatorHTCraft Сразу после старта сервера начинают шуметь вполный голос Так и должно быть !!!!!! Верно! Только спустя секунд 10...30 вентилляторы должны перейти в нормальный режим. А вот этого не происходит почему-то... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 18:12 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
А обратиться в родной саппорт почему нельзя ? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 18:15 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Hello, HTCraft! You wrote on 13 июня 2012 г. 18:27:55: HTCraft> Верно! Только спустя секунд 10...30 вентилляторы должны перейти в нормальный режим. > А вот этого не происходит почему-то... крышку закрой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 18:27 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
МимопроходящийHello, HTCraft! You wrote on 13 июня 2012 г. 18:27:55: HTCraft> Верно! Только спустя секунд 10...30 вентилляторы должны перейти в нормальный режим. > А вот этого не происходит почему-то... крышку закрой. Ага... И заткни все дырки в корпусе тряпками... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 18:33 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Вентили после включения сервера и должны включаться на максимум, но затем (спустя некоторое время) успокаиваться, если этого не происходит: - убедится, что температура в помещении норм (не по своим ощущениям, а по датчикам сервера, для него это может быть нифига не норм) - проверить, что в настройках сервера стоит режим нормал или акустик, а не перфоманс - проверить логи (системы BIOS, а не ОС) на предмет предупреждений или фэйлов - обновить фирмваре на последнюю - связаться с поставщиком или тех поддержкой хьюлета (вменяемые люди), если сервак гарантийный и не серых поставок, можно это сделать на первых этапах, если тех. грамотности не хватает на предыдущие шаги! ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 22:26 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
HTCraftЕсть сервер - HP ProLiant DL-380 G3 Проблема в том, что очень сильно шумят вентилляторы. Всего их около 12 штук. Нужно отключить часть (те, которые не обдувают ничего, а просто гоняют воздух внутри корпуса). весьма интересное начало топика :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2012, 23:51 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
HTCraftПроблема в том, что очень сильно шумят вентилляторы. Всего их около 12 штук. Нужно отключить часть (те, которые не обдувают ничего, а просто гоняют воздух внутри корпуса). Они отвечают за общий тепловой режим. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
14.06.2012, 11:36 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
KhodHTCraftПроблема в том, что очень сильно шумят вентилляторы. Всего их около 12 штук. Нужно отключить часть (те, которые не обдувают ничего, а просто гоняют воздух внутри корпуса). Они отвечают за общий тепловой режим. При более детальном рассмотрении вопроса выяснилось, что достаточно сильно греется один из процессоров. Физическая перестановка процессоров выявила тот факт, что грется процессор установленный в, скажем так, первом слоте. Отсюда и усиленный режим охлаждения. Как мне думается. Кроме того наибольший вклад в шум вносит блок питания, а это уже не регулируется никак. Остается разобрать БП, почистить от пыли и, возможно, смазать вал вентиллятора свежей смазкой. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
14.06.2012, 12:25 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
HTCraftОстается разобрать БП, почистить от пыли и, возможно, смазать вал вентиллятора свежей смазкой. Надолго не поможет. А новый БП не дёшев. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
14.06.2012, 12:34 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
HTCraftKhodпропущено... Они отвечают за общий тепловой режим. При более детальном рассмотрении вопроса выяснилось, что достаточно сильно греется один из процессоров. Физическая перестановка процессоров выявила тот факт, что грется процессор установленный в, скажем так, первом слоте Так и должно быть - это работает система экономии энергии. Пока нет нагрузки, работает по максимуму процессор ID0, при повышении подтягиваются остальные. И это правильно. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
14.06.2012, 12:44 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
A что сказали специалисты HP? Или... их никто не спрашивал? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
14.06.2012, 16:59 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
S.G.A что сказали специалисты HP? Или... их никто не спрашивал? Никто их не спрашивал, инфа 146% ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
14.06.2012, 17:18 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
S.G.A что сказали специалисты HP? Или... их никто не спрашивал? А назавтра спросят дети, посещая нас с утра Папа! Что сказали эти кандидаты в доктора? (с) Высоцкий А если серьезно, то отметили, что серверам до 2003 года свойственен такой глюк и посоветовали накатить последние обновления. Буду пробовать. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
16.06.2012, 16:49 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
HTCraftА если серьезно, то отметили, что серверам до 2003 года свойственен такой глюк и посоветовали накатить последние обновления. Буду пробовать.а температуру в комнате с сервером, мы так и не узнали. Там кондиционер есть? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
16.06.2012, 22:14 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
S.G.HTCraftА если серьезно, то отметили, что серверам до 2003 года свойственен такой глюк и посоветовали накатить последние обновления. Буду пробовать.а температуру в комнате с сервером, мы так и не узнали. Там кондиционер есть?А вдруг, действительно кондиционер есть ! И капает на сервер ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
16.06.2012, 23:53 |
|
Есть вопрос спецам по HP серверам.
|
|||
---|---|---|---|
#18+
S.G. а температуру в комнате с сервером, мы так и не узнали. Там кондиционер есть? Собственно серверной как таковой нет. Сервер стоит в обычном помещении. В чем и суть проблемы. Находись он в отдельной серверной так и хрен бы с ним - пускай шумит. Температура в помещении, где стоит сервер 20-22 градуса. Кондиционера пока нет. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
18.06.2012, 17:06 |
|
|
start [/forum/topic.php?fid=30&msg=37836765&tid=1530156]: |
0ms |
get settings: |
11ms |
get forum list: |
13ms |
check forum access: |
4ms |
check topic access: |
4ms |
track hit: |
57ms |
get topic data: |
11ms |
get forum data: |
3ms |
get page messages: |
54ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
others: | 294ms |
total: | 452ms |
0 / 0 |