Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Привет есть контора, три сервака, сеть, 30 машин. В связи с изменением законодательства теперь надо полюбому платить з/п работникам 7го числа, те надо обеспечить электричеством сервера и как минимум 5-7 компов. Вот я и задумался, что и как предложить/дергать начальство для того, что бы выбить себе дизель/э станцию или генератор или еще что, не знаю с чего начинать и как все это продумать и посчитать . Я думаю, на форуме есть люди, близкие к этой теме, подскажите, куда/откуда рыть, что почитать. спс ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
07.12.2010, 16:38 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Все зависит от бюджета. А то можно и Symmetry в полной выкладке поставить ))) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
07.12.2010, 16:58 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
VladislavVV, А вас что, по закону от электричества отключают ? =) Идете в любую проектную шаражку с техническим заданием на проектирование. Вам все сделают и сметы в том числе. Станция и электросеть уже не шутки - с дурной головой лучше не лезть. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
07.12.2010, 17:27 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Тут все зависит от типа использования. Если 5 дней в году - дизель экономически не оправдан, бензиновый много дешевле. И прайс на 5 кВт и 10 кВт отличается более чем ощутимо. Если простой до получаса возможен, то можно использовать с простым электростартом. А можно доплатить некоторое количество денег и получить систему с автостартом. Для обеспечения 5-7 компов и серверной можно обойтись 5кВт однофазным бензиновым генератором. А вот монтаж лучше отдать на откуп профессионалам. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 00:36 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
VladislavVV, Как вариант начислять ЗП 2-го числа, подготовить файлик для импорта в клиент-банк 7-м числом. Файлик положить на ноут где собственно и стоит клиент-банк. 7-го числа в клиент-банк импортируем файлик с платежами и вуаля. Заряда батареи ноута для этого вполне хватит. Мне б ваши проблемы... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 09:31 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
авторА вас что, по закону от электричества отключают ? =) ага, по закону подлости. Уже несколько раз замечал-РЭС вырубает свет или 31го или 1го и второго. А потом бухи орут "дайте нам свет ... заводи серваки..." Ага, тока у мну у серверного UPS мозгов больше, чему у наших некторых, он при плохом напряжении в сети фиг стартанет. авторКак вариант начислять ЗП 2-го числа, подготовить файлик для импорта в клиент-банк 7-м числом. У нас предыдущий месяц "закрывается" только 3го числа, потом данные к бухам сливаются. Расчет з/п состоит как бы из 2х этапов: первый сичтается на MSSQL серваке, потом данные передаются на FireBird сервак к бухам, те его насилуют и 7го отправляют списки в банк. Серваки-разные железяки. Если происходит задержка на 1 или хуже 2 дня на каком то этапе-то это уже плохо. Поэтому и возник такой момент. А по поводу проекта от сторонней конторы-мысль дельная, надо подумать ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 09:55 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Тут варианта два: - либо действительно делаете себе резервное питание (киловатт на 10 хватит); согласования с электриками, пожарными, СЭС, зелёными, коричневыми, начальство тихо плачет от сметы... - либо задумываетесь (а что у вас за система такая, что на 3 сервера (из которых однозначно один - DC, второй - файлопомойка) и 30 станций - расчёты ЗП требуют аж неделю? Смена ПО может дешевле выйти... Как пример - обучал я год назад вообще убитых бухов... муниципалы (городской хоз.сервис, система начисления ЗП - через восемь пень-колод). Соответствующее ПО, два месяца практики, - девять месяцев не слышал их и не видел, пока справочники не пришлось приводить в соответствие с законодательством. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 11:02 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
по теме - такая история в конце 90 когда портативные генераторы стоили бешенных бабок и краем мечтаний была армейская абэшка произошла эта история. случился конфликт между владельцами нашего офиса и владельцем остальной части здания (которому принадлежал ввод электричества и щитовая) вобщем рубанули они нам энергию в результате даже миниатс и хранная система осталась обесточенной.С тем чтобы обеспечить минимальное функционирование офиса я взял со склада неиспользуемый по причине сдохших батарей киловатный бесперебойник (APC c батареей на 12 вольт) разобрал его, присобачил к нему купленные в автомагазине пару аккамуляторых проводов с клеммами от жигулишки и автомобильный акб навякий случай всю эту байду поставил в подсобке с хорошей вентиляцией (ибо водород и прочие прелести негерметичных свинцовых батарей). У упса была функция холодного старта (возможность запуска без наличия напряжения сети) Сначала планировали кинуть сварочные провода (30м) от казенного автомобиля с тем чтобы шла подзарядка от автомобильного генератора, но идею реализовать не пришлось - нашли другой источник - кинули воздушку к соседнему зданию. а упс так и остался работать с автомобильной батареей питая охранную систему и миниатс ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 11:34 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
MsDatabaseru, Вот только современные ИБП от киловатта и больше используют 24/48/72 вольтовые батареи. Соответственно нужно 2/4/6 авто аккумуляторов. И еще - электроника не настроена заряжать батареи такой емкости, а потому в случае достаточно большого разряда заряжаться они будут неприемлемо длительное время. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 11:55 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Crazy_Driver, согласен. у мну сейчас под столом стоит 900 APC - у него 2 батареи а вот старенькие - то что надо. а зарядку для быстрого восстановления навесить проще простого - обычный бп на 13,5 вольт с ограничением по току на 5-10А (можно и готовый взять автомат зарядки автомобильной батареи - в ашане от 700р) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 12:08 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
На какое время нужно обеспечить бесперебойную работу : от и до. Если вставите свои цифры, беседу можно вести конкретно. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 12:48 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
KhodНа какое время нужно обеспечить бесперебойную работу : от и до. Если вставите свои цифры, беседу можно вести конкретно. 8 часов - рабочий день ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 16:20 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
VladislavVVKhodНа какое время нужно обеспечить бесперебойную работу : от и до. Если вставите свои цифры, беседу можно вести конкретно. 8 часов - рабочий день Однозначно генератор. Аккумуляторные, держащие вашу нагрузку 8 часов будут стоить как атомная бомба ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 16:30 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
VladislavVVУ нас предыдущий месяц "закрывается" только 3го числа, потом данные к бухам сливаются. Расчет з/п состоит как бы из 2х этапов: первый сичтается на MSSQL серваке, потом данные передаются на FireBird сервак к бухам, те его насилуют и 7го отправляют списки в банк. Серваки-разные железяки. Если происходит задержка на 1 или хуже 2 дня на каком то этапе-то это уже плохо. Поэтому и возник такой момент. А по поводу проекта от сторонней конторы-мысль дельная, надо подумать Вот и хреново. Хотя я видел конторы где месяц закрывают числа до 10. Видел также конторы которые действительно 2-го числа закрывают месяц и после обеда спокойно чаи гоняют (ибо делать уже нечего числа до 10-го). Или навести порядок в учете или брать генератор с промежуточным аккумулятором для серваков (на время запуска генератора). Но второй вариант стоить будет денег (меня б жаба задавила, если честно). ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
08.12.2010, 18:54 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
AndreTMСмена ПО может дешевле выйти... Еще дешевле может выйти замена бухгалтеров на вменяемых специалистов, которые будут работать в течение месяца, и не "кучу тётушек и племянниц". Хотя начальству обычно нравится, но это уже в ПТ... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
09.12.2010, 04:59 |
|
Система безперебойного питания
|
|||
---|---|---|---|
#18+
VladislavVV, На нерегулярные нагрузки --- бензогенератор с автостартом и к нему UPS (или два или три). Если купите "с режимом сварки", то его потом намного легче продать, если что. UPSы или онлайновые (неразумно дорого, IMHO) или если line-interactive, то обязательно с режимом "генератор". Именно с кнопочкой "генератор" на морде или переключателем на попе, и если продавец будет вам рассказывать, что и без этого режима сойдёт, то пусть он вам за свой счёт в подарок ставит в офис хорошее автоматическое пожаротушение. Розетки от разных упсов покрасьте в разный цвет. Это чтоб поменьше экспериментировать, что будет, если комп воткнуть в один упс, а монитор/принтер/колонки --- в другой. Или по разным комнатам разнесите. И на каждый тройник крупно надпись "пылесос не включать!" ("чайник не включать!" и т.п.) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.12.2010, 12:51 |
|
|
start [/forum/topic.php?fid=30&msg=36999963&tid=1530863]: |
0ms |
get settings: |
7ms |
get forum list: |
11ms |
check forum access: |
3ms |
check topic access: |
3ms |
track hit: |
36ms |
get topic data: |
9ms |
get forum data: |
2ms |
get page messages: |
52ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
others: | 13ms |
total: | 137ms |
0 / 0 |