Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Слышал, что то заземление, которое нужно компьютерной технике, должно подключаться к какой-то там точке понижающего трансформатора. У меня к дому подходит по воздуху с ТП только три провода. Думаю, это две фазы и ноль (Дом старый, небольшой, 12 квартир). Есть смысл заморачиваться с закапыванием старой лопаты в землю и протягиванием кабеля на третий этаж? ЗЫ ни разу не электрик. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.05.2009, 15:47 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Flying-home У меня к дому подходит по воздуху с ТП только три провода. Думаю, это две фазы и ноль (Дом старый, небольшой, 12 квартир). Боюсь, что это три фазы, а ноль у вас земляной (проверить просто: по состоянию труб водопровода - при такой схеме они быстро гниют от блуждающих токов). В такой ситуации закапывание старой лопаты (если она не от экскаватора и мельче чем до грунтовых вод) - абсолютно бесполезно. К "какой-то" (средней) точке трёхфазного трансформатора обычно подключается таки ноль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.05.2009, 17:18 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Dimitry Sibiryakov Боюсь, что это три фазы, а ноль у вас земляной И такое бывает? Спасибо. А еще я слышал, что имеет смысл, если уж обязатаельно надо заземлить, то с нулем закоротить. Обманули? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.05.2009, 18:44 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Flying-homeИ такое бывает? Старая схема, допустимая для небольших нагрузок и сельских районов. Flying-home А еще я слышал, что имеет смысл, если уж обязатаельно надо заземлить, то с нулем закоротить. Обманули? Не просто обманули, а произвели диверсионно-подрывную деятельность. За соединение нуля с землёй электрики/электрикам руки отрывают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.05.2009, 18:55 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Dimitry Sibiryakov, Так и думал. Даже в случае с "земляным нулем"? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.05.2009, 19:00 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Flying-homeДаже в случае с "земляным нулем"? Я же сказал, что схема с земляным нулём это полный ахтунг, предназначенный для сельских районов в условиях нехватки проводов. Если у тебя дома она и в самом деле применена, остаётся только побиться головой о стенку и закапывать правильное заземление до грунтовых вод. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.05.2009, 19:29 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Да, похоже, что ноль действительно земляной, как ты говоришь. Все трубы на пластик довно сменил, то, что демонтировал, было ужасно. Как отопление еще держится, не знаю. Дом в 50-ых строили, по тем временам еще вообще без воды и канашки, ее потом доделывали. Так что вполне возможно. Грунтовые воды, кстати, неглубоко, особенно весной :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.05.2009, 19:44 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Забудь про землю! Просто следи, чтоб носки не заземляли, когда к технике прикасаешься=) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.05.2009, 20:13 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
надыбал на ixbt вот такой ответ автор10. ВОПРОС. Что делать если нет возможности прямо сейчас заменить в квартире старую 2-х проводную на новую 3-х проводную электропроводку с заземляющим проводом. ОТВЕТ. Вот что рекомендует "Свод правил по проектированию и строительству" СП 31-110-2003 "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние." ///Другими словами УЗО отключит установку в тот момент, когда через тело того, кто прикоснулся к этому прибору пройдет ток, на который УЗО расчитано. Этот ток меньше, чем ток вызывающий поражение электрическим током. Для отдельного прибора (группы приборов: ПК, монитор, принтер...) лучше поставить собственное отдельное УЗО на 10 мА. На всю квартиру - на 30мА. Не самое лучшее решение, его слабые места очевидны - УЗО должно быть хорошего качества, если ток пройдет больший и УЗО вдруг не отключит прибор, то это может быть опасным для человека. А значит лучше поспешить с реконструкцией своей электросети.../// мдяяя... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
03.05.2009, 21:04 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Flying-home, не заморачивай ты себя этим заземлением. Оно нафиг не нужно. На корпус подается средняя точка "фаза-ноль" через 2 конденсатора (из БП компьютера). Некоторые люди чувствуют покалывание током при прикосновении к корпусу, но это не опасно. На качество работы компа заземление (или отсутствие его) нисколько не влияет. Сейчас коаксиальной сетью уже нигде не пользуются, а витая пара имеет гальваническую развязку (это что касается офисов), а в домашних условиях без локальной сети это вообще не актуально. Некоторое внимание следует обращать на хорошее качество блоков питания всяких там колонок и прочих устройств - и всё. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 10:14 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
+ Если имеются информационные кабели, идущие извне (внешняя ТВ-антенна, Инет) могут действительно принести вред компу в случае сильной грозы, если они втыкаются непосредственно в него. Однако заземление в этом случае скорее усугубит ситуацию. Но для Инета обычно используется внешний модем - с вероятностью 95% навернется только он, а в случае встроенного ТВ-тюнера и внешней антенны имеются специальные устройства, размыкающие вход антенны при выключении компа автоматически. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 10:33 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Заземление обеспечивает отвод статики которая накапливается на корпусах устройств - не разу током не било от того же холодильника или от компа? Это раз... Во вторых, не вкоем случае нельзя "землю" сажать на ноль. Потому как, при коротком замыкании, ты получиш питание аж по двум фазам - тоесть 220*2=440 вольт. А вот заземление в этом случае может спасти технику. Про лопату. Это называется заземляющий контор, и он рассчитывается исходя из нагрузки. В простейщем случае представляет из себя три штыря - вершины треугольника - которые вбиваются в землю и свариваются между собой. Длинна штыря, его сечение и расстояние между ними - длину стороны треугольника - определяют исходя из нагрузки. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 11:44 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Flying-home Вообще то, по правилам техники безопасности, электрические приборы, питающиеся от сети переменного тока, должны быть заземлены, чтобы исключить поражение электрическим током. Возьмём комп, корпус металл, подлежит заземлению. А ещё, не заземлённый корпус, является источником электромагнитного излучения, что оказывает отрицательное действие на организм. В шнуре компа три провода, один из них для заземления, вот только в большинстве квартир, нет заземления, а это очень плохо. А потому, если есть возможность заземлить (не занулить) технику, то лучше это сделать. Удачи. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 12:14 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
The Dim! ...ты получиш питание аж по двум фазам - тоесть 220*2=440 вольт... Не 440 вольт, а 380... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 12:17 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Hello, Dimitry! You wrote on Sun, 03 May 09 15:55:43 GMT: Dimitry DS> Не просто обманули, а произвели диверсионно-подрывную деятельность. За DS> соединение нуля с землёй электрики/электрикам руки отрывают.если у него, как ты говоришь, заземлённая нейтраль, (в чем я лично сомневаюсь), то нейтраль тождественна земле. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 12:27 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Увы, тождественность это в математике, а не в электротехнике... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 12:41 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Hello, Alex_Toms! You wrote on Mon, 04 May 09 09:41:39 GMT: Alex_Toms AT> Увы, тождественность это в математике, а не в электротехнике...покури бамбук и ГОСТы -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 12:51 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Про руки уже было, а заземлятся должно само устройство, или в ГОСТах сказано по другому. Тождественность из ГОСТа, в студию! ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 13:01 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Hello, Alex_Toms! You wrote on Mon, 04 May 09 10:01:10 GMT: Alex_Toms AT> Про руки уже было, а заземлятся должно само устройство, или в ГОСТах сказано по другому. AT> Тождественность из ГОСТа, в студию!ты по профессии кто? ГОСТ 12.1.030-81Заземленная нейтраль: нейтраль генератора (трансформатора), присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 13:10 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Мимопроходящий Заземленная нейтраль: нейтраль генератора (трансформатора), присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление... Эта выдержка про заземление нейтрали, а где написано, что эта заземлённая нейтраль тождественна земле? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 13:17 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Hello, Alex_Toms! You wrote on Mon, 04 May 09 10:17:31 GMT: Alex_Toms AT> Эта выдержка про заземление нейтрали, а где написано, AT> что эта заземлённая нейтраль тождественна земле?ты рыжий что ли? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 13:24 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Если заземлённая нейтраль тождественна земле, то её можно использовать в качестве заземления? Где сказано, что нейтраль можно использовать в качестве заземления? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 13:31 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Hello, Alex_Toms! You wrote on Mon, 04 May 09 10:31:37 GMT: Alex_Toms AT> Если заземлённая нейтраль тождественна земле, то её можно использовать в качестве заземления? AT> Где сказано, что нейтраль можно использовать в качестве заземления?да, ты таки рыжий. ГОСТ 12.1.030-814.1. В стационарных электроустановках трехфазного тока в сети с заземленной нейтралью или заземленным выводом однофазного источника питания электроэнергией, а также с заземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление . -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 13:39 |
|
Просветите насчет заземления техники
|
|||
---|---|---|---|
#18+
В институте, где я учился, в одной лаборатории тоже питание поступало по трем проводам и все три - фазы, без каких-либо нулей или земли. Но только напряжение там было 127 Вольт. И, чтобы получить стандартные 220, приходилось подключать нагрузку к двум фазам. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
04.05.2009, 13:51 |
|
|
start [/forum/topic.php?fid=30&msg=35965913&tid=1531504]: |
0ms |
get settings: |
7ms |
get forum list: |
12ms |
check forum access: |
4ms |
check topic access: |
4ms |
track hit: |
46ms |
get topic data: |
12ms |
get forum data: |
3ms |
get page messages: |
62ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
others: | 14ms |
total: | 165ms |
0 / 0 |