powered by simpleCommunicator - 2.0.53     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
    #35845024
Snickbw
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Есть UPS "BACK-UPS RS 1500", заряжен он двумя аккумуляторными батареями производства фирмы "EXIDE POWERSAFE" модель "EP1234W" .
Параметры их следующие:
Standby use = 13,6V...13,8V
Cycle use = 14,1V...14,4V
MaxInitial Current = 1,7A
Аккумуляторы сдохли. Надо менять. В запасе есть аккумуляторы фирмы "CSB" модель "HR1234WF2"
Параметры их следующие:
Standby use = 13,5V...13,8V
Cycle use = 14,4V...15,0V
MaxInitial Current = 3,4A
Есть небольшая разница в "Cycle use" и существенная разница в "MaxInitial Current"

Вопрос: Мож хто знает, CBS можно туда засунуть?

З.Ы.Инет даёт неоднозначный ответ.

________________________________________
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходники...
...
Рейтинг: 0 / 0
Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
    #35845876
Dim2000
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Snickbw пишет:

> производства фирмы "EXIDE POWERSAFE" модель *"EP1234W"*.
> /Параметры их следующие:/
> Standby use = 13,6V...13,8V
> Cycle use = *14,1V...14,4V*
> MaxInitial Current = *1,7A*

Вместо этой ахинеи смотри на:

1) напряжение;
2) ёмкость;
3) размеры

и ставь то, что соответствует.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
...
Рейтинг: 0 / 0
Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
    #35846131
Snickbw
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Dim2000
Вместо этой ахинеи смотри на:

1) напряжение;
2) ёмкость;
3) размеры

и ставь то, что соответствует.



В том то и дело, что 1) напряжение;2) ёмкость;3) размеры совпадают. Проблема то в том, что такое MaxInitial Current . Это max ток зарядки или max ток в нагрузку. Если первое, то сгорит схема заряда аккумулятора. Если второе, то тогда ПОХ (больше не страшно).
...
Рейтинг: 0 / 0
Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
    #35846252
Dim2000
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Snickbw пишет:

> В том то и дело, что 1) напряжение;2) ёмкость;3) размеры совпадают.

Тогда ставь.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
...
Рейтинг: 0 / 0
Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
    #35846292
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
SnickbwПроблема то в том, что такое MaxInitial Current . Это max ток зарядки или max ток в нагрузку. Если первое, то сгорит схема заряда аккумулятора.С чего бы? Фактический ток зарядки не обязан быть равным максимальному.
...
Рейтинг: 0 / 0
Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
    #35849847
Snickbw
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoftС чего бы? Фактический ток зарядки не обязан быть равным максимальному.

Согласен. Я не аккумуляторщик, режимы заряда слабо представляю. Но был один опыт, купили ноут SONY, работал исправно, но на втором месяце использования перестал заряжать аккумулятор. Сдали по гарантии в сервис, там посмотрели фсё вроде работает, заменили аккум отдали. Опять работает нормально заряжается как положено. Через месяц опять такой глюк. Опять в сервис, опять сам ноут работает нормально, опять заменили аккум, через некоторое время опять этот глюк. В сервисе уже напряглись, взяли ноут и заменили в нём мать. Отдали. Нифига опять случилось такое, при очередном моём появлении в сервисе, менеджер уже за голову схватился. Взяли ноут и отправили производителю.
Результат: Оказалось, что на эту модель ставили стандартный BIOS, как для фсех, этого ряда, но в моделе была немного отличная БИС управляющая режимом заряда аккумулятора и ( внимание ) при определённых условиях не выдавающая при начале заряда необходимой величины токовый импульс в аккумулятор. Как объяснил гл.инженер, если аккум разряжен ниже какого-то порога, то для запуска заряда необходимо долбануть большим импульсом тока, а потом заряжать уже нормальным. Исправили глюк уже производитель, выпустили обновленный BIOS для этой модели.
Вот я и думаю, мож MaxInitial Current это он и есть.

УФ, скока букаф
...
Рейтинг: 0 / 0
Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
    #35865201
гвест001
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
засада с этими упсными батареями прежде всего в цене.
заменить батареи на родные - практически стоимость упс а если учесть износ и гарантию то имеет смысл взять для серврера новый упс а старый логично приспособить где нить на даче дабы мамуля смотрела рабыню изауру когда по три дня на дню вырубают электричество.

для бытового использования к упсу припаявал жигулевские аккумуляторные концы, на месте штатных акб - самопальное зарядное устройство (транс + выпрямитель + стабилизатор 13,5V),
в качестве батареи свинцовая батарея от грузовика. Все это хозяйство в хорошо проветриваемой сараюшке (автомобильные воняют серной кислотой и выделяют немного водорода) работает уже много лет. Правда у меня APC Smart.
...
Рейтинг: 0 / 0
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]