18.04.2010, 00:21:37
|
|||
|---|---|---|---|
От чего всетаки сдуваются кондеры на маме? |
|||
|
#18+
Утечка высокочастотных импульсов через слабые фильтры? Неправильная проектировка мамы в плане перегрузок? Или что то другое? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
18.04.2010, 09:22:06
|
|||
|---|---|---|---|
От чего всетаки сдуваются кондеры на маме? |
|||
|
#18+
Высыхание электролита и повышенное напряжение. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
18.04.2010, 12:16:15
|
|||
|---|---|---|---|
От чего всетаки сдуваются кондеры на маме? |
|||
|
#18+
и температура ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
18.04.2010, 15:35:24
|
|||
|---|---|---|---|
От чего всетаки сдуваются кондеры на маме? |
|||
|
#18+
miksoft,Siemargl Если все кондеры с одной партии, стоят паралельно, и делают ту же работу при той же нагрузке, то почему хотябы один но вздутый? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
18.04.2010, 15:37:20
|
|||
|---|---|---|---|
От чего всетаки сдуваются кондеры на маме? |
|||
|
#18+
Siemargl, по поводу высыхания, разе что брак. Ибо все они "герметичные" А по поводу повышенного напряженя - так вздуваются например 16 вольтовые, а теда строго идет 12,001 V к примеру ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
18.04.2010, 18:40:23
|
|||
|---|---|---|---|
От чего всетаки сдуваются кондеры на маме? |
|||
|
#18+
TREYпо поводу высыхания, разе что брак. Ибо все они "герметичные"Не такие уж и герметичные. Не просто так в датацентрах ставят увлажнители воздуха, ибо пониженная влажность ускоряет процесс высыхания конденсаторов. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
19.04.2010, 09:27:48
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
От чего всетаки сдуваются кондеры на маме? |
|||
|
#18+
вздуваются исключительно от перегрева перегрев может быть внутренним в результате перенапряжения и пробоя и внешним - за счет разогрева другими компонентами закипает электролит внутри - повышается давление - раздувается корпус. высыхание конденсатора - другой процесс, не приводящий к вздутию. зы в современные устройства стали ставить безэлектролитные твердотельные, более долговечные кондеры. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|

start [/forum/topic.php?fid=30&mobile=1&tid=1531165]: |
0ms |
get settings: |
5ms |
get forum list: |
16ms |
check forum access: |
3ms |
check topic access: |
3ms |
track hit: |
34ms |
get topic data: |
9ms |
get forum data: |
2ms |
get page messages: |
40ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
| others: | 201ms |
| total: | 314ms |

| 0 / 0 |