Не могу подключиться HyperTerm'ом к APC SUA1500I |
|||
#18+
Доброго времени суток! Не получается подключиться с помощью через COM-порт и HyperTerm к SUA1500I. UpsDiag - подключается, а HyperTerm - нет. Параметры COM-порта - во вложении. Что не так? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
11.12.2013, 20:19
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
Не могу подключиться HyperTerm'ом к APC SUA1500I |
|||
#18+
2400, 8 бит, без чётности, 1 стоповый бит, управление аппаратное После подключения необходимо подать на вход ups заглавную букву Y, ups ответит SM Затем можно подавать остальные команды, Внимание среди них есть потенциально опасные ... |
|||
: