Имеется сервер с БП fsp460-60pfn (на 460 VA) и UPS Ippon на 600 VA.
При отключении питания (выдергиваем шнур из розетки) у БП срабатывает защита, вспыхивает красная лампочка и сервер гаснет.
Когда мы поменяли UPS на фирмы APC 650 VA при отключении питания у БП срабатывает защита только на треть отключений.
То есть два раза выдергиваем из розетки - не отключается, третий раз - отключается

После изучения проблемы пришел к выводу что виноват активный PFC в БП.
Дело в том что он пытается поддержать напряжение на блоке питания снижая сопротивление, эта защита от понижения напряжения выбивает защиту по току на бесперебойнике.

Нашел большое описание тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243

Если на БП написано Full Range и широкий диапазон входных напряжений он имеет активный PFC
В характеристиках fsp460-60pfn на http://www.fsp-group.com/english/1_product/2_detail.asp?mainid=2&fid=54&proid=11 прямо написано:
PFC : Active

Способы решения:
1. Поменять бесперебойник, лучше всего на Smart
2. Поменять блок питания на блок без PFC
3. Залезть в БП очумелым паяльником и отключить PFC
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
...
Рейтинг: 0 / 0
AFPC и UPS - проблемы
    #34566670
Фотография Green2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Примечание - Весь изложенный материал применим к серверам с мощными блоками питания, к которым подцеплены относительно слабые по мощности бесперебойники.

Если делать мощность бесперебойника в 2 раза мощнее блока питания проблем быть не должно заметно...

К домшаним компьютерам это применимо слабо.


Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
...
Рейтинг: 0 / 0
AFPC и UPS - проблемы
    #34566778
Фотография JibSkeart
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Green2Примечание - Весь изложенный материал применим к серверам с мощными блоками питания, к которым подцеплены относительно слабые по мощности бесперебойники.

Если делать мощность бесперебойника в 2 раза мощнее блока питания проблем быть не должно заметно...

К домшаним компьютерам это применимо слабо.


Posted via ActualForum NNTP Server 1.4


Да вот как раз , сейчас у некоторых дома стоят достаточно мошные БП , особенно кто любит SLI + 8800 GTX

Так что , но это на оверклокерс старая тема ,и даже в факе выведена ...
...
Рейтинг: 0 / 0
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / AFPC и UPS - проблемы
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]