Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36664972
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Есть упс - APC 650. В кампе стоит чифтэковский блок питания gps-450aa-101a.
Если вынуть с него провода в 220 В, то камп работает нормально и долго, но коротковременных
скачков упс не выдерживает и вырубается. Есть подозрение что это через PFC (Power Factor Correction). Типа фильтр.
Вопрос:
На хрена мне упс, если у меня дебильный блок питания?
Как выкрутится с подобной ситуации? (замену БП и упса не предлагать) И действительно ли это через PFC?
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36664985
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
TREYВ кампе стоит чифтэковский блок питания gps-450aa-101a.
Если вынуть с него провода в 220 В, то камп работает нормально и долгоПрикольный такой блок питания, который работает, если из него вынуть провод питания
Вы не могли бы описать ситуацию более по-русски?
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665001
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoft,
спасибо что поправил, я имел в виду что UPS когда с розетки вытянуть, то камп продолжает работать, но когда клацнет светом. Аминь!
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665009
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Имхо, UPS в ремонт или менять.
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665014
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoftИмхо, UPS в ремонт или менять.
нет! Упс работает на других компах отлично. Прикол наверное в PFC блока питания.
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665020
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
TREYmiksoftИмхо, UPS в ремонт или менять.нет! Упс работает на других компах отлично.Это не показатель. Современные блоки питания компов вообще менее чувствительны к провалам напряжения, чем UPS-ы.
Насколько я понимаю, ваш UPS не успевает отработать провал напряжения и пропускает его на выход, чего быть не должно.
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665024
Dim2000
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
02.06.2010 19:48, TREY пишет:

> Как выкрутится с подобной ситуации? (замену БП и упса не предлагать)

Никак. Какой смысл задавать вопрос, заведомо исключив все варианты ответа?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665032
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Dim2000,
а как же всунуть руки с паяльником внутрь?
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665034
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoft,
я ставил другие UPS-ы - не помогает
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665038
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
TREY,

Ну если у вас такой выбор блоков питания и UPS-ов, то неужели нельзя составить комбинацию чтобы все пары работали?
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665051
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoft,
работает все кроме 2 чифтэковских системников где стоит gps-450aa-101a
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665071
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616&faq_topics=PFC
Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665122
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoft,
жирно для штатного зверя дорогой упс ставить ...
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665826
Khod
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
TREYЕсть упс - APC 650.

Извините. Но ещё должны стоять буквы.
Например, APС Back-UPC CS 650.
Уточните название модели.

Далее, 650 держит нагрузку не в 650 а в 650*0.7=455.
Для хорошего блока питания 450 это притык...
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665852
WildSery
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Всегда думал, что если блок питания 450W, то это output DC 450W.
Тогда как КПД вовсе не 100%.
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36665853
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Khod,
Да, серия именно СS. Я смотрел утилитой - "ИБП в настоящий момент обеспечивает мощность 120 Вт. Можно подсоединить дополнительное оборудование к источнику бесперебойного питания"
Так что мощности с головой хватает
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36666969
Khod
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Дайте полный разряд/заряд на ИБП.
Если не поможет... поставьте ИБп на другое рабочее место.
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36668759
Ivan_Pisarevsky
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Меняй на SUA и будет счастье. сам накалывался.
например такую модельку
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA750I&total_watts=50
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36672047
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Всем спасибо, поюзаю еще несколько комбинаций из горы юпсов что остались, отпишусь
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36672417
MsDatabaseru
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoft http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616&faq_topics=PFC
Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.

синус нужен только для трансформаторной аппаратуры
в комповых бп входное напряжение выпрямляется диодным мостом и выравнивается до постоянки на двух электролитах. тут беда в другом что в момент переключения из режима "от сети" на режим "от батареи" происходит пропадание питалова на несколько милисекунд. в апц серии смарт проблем не будет. в дешевых серии бак-упс будет. думаю что проблему можно вылечить при помощью рабоче - крестьянской смекалки:
навесив паралелльно двум электролитам на входе бп (самые большие высоковольтные конденсаторы) еще пару таких точно или большей емкости.
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36672646
Violator2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
MsDatabaserumiksoft http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616&faq_topics=PFC
Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.

синус нужен только для трансформаторной аппаратуры
в комповых бп входное напряжение выпрямляется диодным мостом и выравнивается до постоянки на двух электролитах. тут беда в другом что в момент переключения из режима "от сети" на режим "от батареи" происходит пропадание питалова на несколько милисекунд. в апц серии смарт проблем не будет. в дешевых серии бак-упс будет. думаю что проблему можно вылечить при помощью рабоче - крестьянской смекалки:
навесив паралелльно двум электролитам на входе бп (самые большие высоковольтные конденсаторы) еще пару таких точно или большей емкости.

Пусть ставит конденсаторы от вспышки там емкости хватит
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36672648
Violator2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
А вы пробовали свичи преключать на у сабаки?
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36672659
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Violator2А вы пробовали свичи преключать на у сабаки?
техническим сленгом можно?
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36672661
Violator2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
TREYViolator2А вы пробовали свичи преключать на у сабаки?
техническим сленгом можно?

Упса свичи пробовал переключать?
там есть разные параметры срабатывания по питанию
...
Рейтинг: 0 / 0
Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
    #36672670
TREY
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Violator2,
если вы о чувствительности , то ничего не помогло
...
Рейтинг: 0 / 0
25 сообщений из 26, страница 1 из 2
Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопрос о том почему 650W UPS не держит 450W блока питания
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]