нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Hp Diagnostics выдал сообщение что жесткий диск в процессе работы выдает ошибки. Стоит ли его менять сразу или можно как то восстановить его нормальную работу? Код: Error: 640004: Controller has reported a critical performance threshold error on this drive Warning: The warranty period for this hard drive may have expired, or may be about to expire. To verify the warranty status of the hard drive, contact the nearest HP support provider ( http://www.hp.com/support). Accumulated power-on time for this hard drive: 50.9 months This drive has experienced/recorded error conditions reported by diagnosis and requires replacement. Perform the following steps before replacing a drive: •Have a known good data backup. •Replace the failed drive with one that is the same as, or functionally equivalent to, the original drive. •Do not replace the drive if there is another drive that is failed, offline, or in the process of being rebuilt. •On non-Hot Plug drives make sure the replacement drive ID matches the original drive ID. •For further replacement procedures or help with identifying drive status, see the HP Smart Array Controller User Guide for your controller. The User Guide is available from hp.com. To identify the failed drive, click on the 'Identify Drive' button below to flash the LED on this drive. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 09:56 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
alexey fHp Diagnostics выдал сообщение что жесткий диск в процессе работы выдает ошибки. Стоит ли его менять сразу или можно как то восстановить его нормальную работу? Ну конечно можно. Отвинчиваете крышку гермоблока, и капаете по паре капель машинного масла на шпиндель диска и на привод головок. И важно следить, чтобы пыль не попала. А если серьезно: винт в стойке отпахал более четырех лет. Контроллер ругается, что он вышел из "зеленой зоны". Что вам важнее - обеспечить бесперебойную работу сервера, или продлить срок эксплуатации железки? Если последнее, то можно ничего не делать, он еще какое-то время проработает, прежде чем загнется окончательно. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 10:15 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
alexey fСтоит ли его менять сразуда. alexey fможно как то восстановить его нормальную работу?диск не годится для коммерчески ценных данных. Рекомендуется сначала купить диск с таким же партнамбером, воткнуть в корзину, пометить в утилите управления как хотспаре, потом извлечь сбойный. Удостовериться, что ребилд прошел успешно. бэст практикс: всегда иметь хотспаре диск в корзине. бэкап должен быть свежим и проверенным на момент начала манипуляций. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 10:25 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
хотспаре диска нет, так как места нет в корзине. Есть просто запасной диск. пока проблем с дисками не было потому, хотел спросить могу ли я произвести замену на горячую, просто вытащить этот сдыхающий винт и воткнуть новый? контроллер сконфигурирован в raid5 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 11:49 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
да, можно на горячую. делаешь бэкап, минимизируешь нагрузку на диски (выходной или ночь), заходишь в утиль упраления контроллером, помечаешь старый диск как дохлый,заменяешь диск, снова идешь в утиль управления, помечаешь свежий диск хотспаре, ждешь пока закончится ребилд. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 15:01 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Ivan_Pisarevsky, спасибо. зашел в конфигуратор контроллера а там сообщение, не понял о чем речь? еще и батарея на контроллере сдохла? или это из за не рабочего винта? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 15:36 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
скрин ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 15:47 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
репорт ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 15:47 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
alexey f, А почему вы не зададите этот вопрос в техподдержку НР? Они наверняка дадут более компетентный ответ, чем парни с форума. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 16:04 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Возможно у автора нет поддержки в HP. Я работал в интеграторе, так что смогу помочь в диагностике проблемы. Не понятно какая именно у Вас железка, но судя по контроллеру P400 это какой-то сервер. С него нужно собрать диагностику HPSreports, скачать утилитку можно от сюда: http://update.external.hp.com/HPS/HPSreports/ Никакой личной информации она не собирает, только по железу. Лучше конечно если выложите куда-нить на шару или файлобменник и кините мне ссылку в личку, в этом случае я смогу её посмотреть только завтра(сейчас на работу, а тут инет почти весь залочен). Дальше посмотрим, что Вам нужно делать. Но конечно если есть гарантия или поддержка, то лучше обратиться в поддержку HP. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 17:05 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
maximjonВозможно у автора нет поддержки в HP. Они консультации оказывают и без оплаченного плана поддержки, просто в рамках обычного обслуживания клиентов. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 17:26 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
ДжекНепотрошитель, я работал с открытием кейсов, а они без поддержки их не открывают, про простую консультацию не в курсе. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 17:48 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Винт помирает, аккум сдох, кэш разумеется отключился на запись и только в рид онли. Если сервер на гарантии, обращаться в тех поддержку НР, можно даже позвонить, единственное там надо серийник сервера, дальше уже с инженером обсудите шаги. Как вариант может глючить контроллер, поэтому отваливается его переферия. Но тут уже вскрытие покажет) Сделайте бэкап! ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 18:38 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
alexey fеще и батарея на контроллере сдохла? или это из за не рабочего винта?Срок службы bbwc примерно три года, +/- погрешность, собстно как и всякой батарейки, ибо оно всего лишь батарейка. Это расходка, ее надо просто поменять. Винт отдельно, батарейка отдельно. Будете покупать строго следуйте партнамберу. Как правильно отписал коллега выше надо обратиться в hp с серийником сервера, когда я обращался попадал на отзывчивых ребят, звоните, там не кусаются. :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.06.2013, 19:58 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
большое спасибо за ответы! все понятно, буду менять и винт и батарейку про замену диска хотел спросить, ни разу не менял винты в рейдах, могу ли я при включенном сервере просто вытащить винт и вставить новый? запустить ли он сам процесс ребилда? либо нужно перезагружаться и в биосе smart array контроллера и запускать ребилд там если можно можете по шагам примерно написать процесс замены, желательно не выключая сервер, так как с ним постоянно работают ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.06.2013, 08:16 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
alexey f, Это зависит от того какой тип дисков установлен, какой у Вас сервер. Из предоставленной информации сделать однозначный вывод нельзя. Hot-plug диск у вас или нет непонятно. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.06.2013, 13:03 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
maximjonalexey f, Это зависит от того какой тип дисков установлен, какой у Вас сервер. Из предоставленной информации сделать однозначный вывод нельзя. Hot-plug диск у вас или нет непонятно. сервер prolinant DL380 G5 ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.06.2013, 13:22 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
alexey f, SAS диски хот-плаговские, определяете винт, который хотите поменять (лучше включите индикацию, чтобы не ошибиться). Есть два варианта замены: 1) Тупо достать старые, установить новый. 2) Пометить через утилиту контроллера дефектный диск как бэд, перевести в оффлайн (хотя контроллер скорее всего сам это сделает), инсталлируете новый, инициализируете, вгоняете в массив (эти шаги бывает контроллер автоматом делает, но бывает, что и нет, от прошивок зависит) Ребилд пойдет автоматом (когда винт достанете или пометите его как сбойный), но учтите, что процесс ребилда достаточно продолжительный, производительность массива будет достаточно низкой, поэтому запускайте в часы малой загрузки (в пятницу вечером например), также новый винт сразу в массив, чтобы блоки четности на него записывались тоже, а то получится, что 2 раза ребилд делать будете. И не забывайте, если в процессе ребилда вдруг сдохнет еще один диск, массив умрет! ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.06.2013, 16:24 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
rahzeralexey f, SAS диски хот-плаговские, определяете винт, который хотите поменять (лучше включите индикацию, чтобы не ошибиться). Есть два варианта замены: 1) Тупо достать старые, установить новый. 2) Пометить через утилиту контроллера дефектный диск как бэд, перевести в оффлайн (хотя контроллер скорее всего сам это сделает), инсталлируете новый, инициализируете, вгоняете в массив (эти шаги бывает контроллер автоматом делает, но бывает, что и нет, от прошивок зависит) Ребилд пойдет автоматом (когда винт достанете или пометите его как сбойный), но учтите, что процесс ребилда достаточно продолжительный, производительность массива будет достаточно низкой, поэтому запускайте в часы малой загрузки (в пятницу вечером например), также новый винт сразу в массив, чтобы блоки четности на него записывались тоже, а то получится, что 2 раза ребилд делать будете. И не забывайте, если в процессе ребилда вдруг сдохнет еще один диск, массив умрет! ты уж так не пугай человека! (авось, жо этого не дойдёт...) надеюсь, он успел сделать backup!!! :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.06.2013, 16:53 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Pvtq.Ufhsysx.04 ты уж так не пугай человека! (авось, жо этого не дойдёт...)Дык, эту инфу надо знать ;) Когда этот человек увидит как ребилд 5-го рейда делается 24-36 часов, он и сам испугается :) Pvtq.Ufhsysx.04 надеюсь, он успел сделать backup!!! :)люди делятся на два вида- которые делают бекап, и которые будут делать бекап.. :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.06.2013, 23:23 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
батарейку обязательно замените.... ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2013, 00:15 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
rahzeralexey f, И не забывайте, если в процессе ребилда вдруг сдохнет еще один диск, массив умрет! Коллега, Вы ошибаетесь. У автора 6 рейд, который выдержит и этот удар судьбы :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2013, 02:35 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
maximjon, у нас рейд 5, и винт еще не сдох ) я вот не могу понять, Диагностикс на винт ругается, а захожу в конфиг контроллера там все хорошо Получается Диагностикс просто показывает что винт скоро умрет правильно? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2013, 08:33 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Лучше всего проконсультироваться с тех поддержкой НР. Контроллер, как правило, ругается когда винт не отвечает в заданное время или в подобных вещах. Здесь же скорее всего слишком большое количество переназначенных секторов, возможно уже превысило какой-то пороговый предел или какие-то другие параметры не айс, поэтому утилита диагностики подсказывает, что срок жизни винта подходит к концу, типа не доводите до предела, когда будет каюк) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.06.2013, 12:14 |
|
нужно ли менять disk в raide
|
|||
---|---|---|---|
#18+
rahzer, http://h30499.www3.hp.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Problem-with-a-disk-and-smart-array-Proliant-DL380p-Gen8/td-p/6099297#.UbxAVudFDxB пытался найти техподдержку, но что то по мойму не там задаю вопросы ) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
15.06.2013, 14:21 |
|
|
start [/forum/topic.php?fid=30&fpage=26&tid=1529763]: |
0ms |
get settings: |
9ms |
get forum list: |
13ms |
check forum access: |
3ms |
check topic access: |
3ms |
track hit: |
61ms |
get topic data: |
13ms |
get forum data: |
3ms |
get page messages: |
68ms |
get tp. blocked users: |
2ms |
others: | 314ms |
total: | 489ms |
0 / 0 |