Этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
«На сайте осуществляется обработка файлов cookie, необходимых для работы сайта, а также для анализа использования сайта и улучшения предоставляемых сервисов с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие с использованием данных технологий».
Политика конфиденциальности
|
|
|
Не могу подключиться HyperTerm'ом к APC SUA1500I
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Доброго времени суток! Не получается подключиться с помощью через COM-порт и HyperTerm к SUA1500I. UpsDiag - подключается, а HyperTerm - нет. Параметры COM-порта - во вложении. Что не так? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.10.2013, 14:34 |
|
||
|
Не могу подключиться HyperTerm'ом к APC SUA1500I
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
2400, 8 бит, без чётности, 1 стоповый бит, управление аппаратное После подключения необходимо подать на вход ups заглавную букву Y, ups ответит SM Затем можно подавать остальные команды, Внимание среди них есть потенциально опасные ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 11.12.2013, 20:19 |
|
||
|
|

start [/forum/topic.php?fid=30&fpage=22&tid=1529606]: |