Подскажите умный безперебойник
|
|||
---|---|---|---|
#18+
нужен безперебойник который мог бы сам включать и выключать комп и предпочтительно с возможностью удаленного управления ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.12.2013, 20:35 |
|
Подскажите умный безперебойник
|
|||
---|---|---|---|
#18+
"Сам включать" - это как и при каких условиях? Например, APC smart можно задать, чтобы "выключал оборудование по достижению 30% батарей, включал (т.е. подавал на свои розетки) при 70 % заряда". А в писюке на этом упсе можно задать "включаться после пропадания". Насчет управления - имеется в виду по ethernet с любой точки мира? Думаю что у APC и такое найти можно, вопрос в цене. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.12.2013, 11:50 |
|
Подскажите умный безперебойник
|
|||
---|---|---|---|
#18+
MazoHist. Насчет управления - имеется в виду по ethernet с любой точки мира? Думаю что у APC и такое найти можно, вопрос в цене. В APC Smart UPS штатно ставится плата управления через Ethernet (у них на заднице можно заметить черную пластинку на винтах, которая прикрывает собой слот для плат расширения). Правда, она стоит порядка $300 за б/у, т.е. дороже младших моделей Smart UPS :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.12.2013, 12:10 |
|
Подскажите умный безперебойник
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Husqvarna555, гугли Wake-on-LAN ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.12.2013, 16:07 |
|
Подскажите умный безперебойник
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Husqvarna555нужен безперебойник который мог бы сам включать и выключать комп и предпочтительно с возможностью удаленного управленияЛюбой приличный, со слотом для примерно такой http://www.ippon.ru/data/photobank/products/snmp-adapter/2182wb.jpg интерфейсной карты SNMP. Если надо "недалеко удалённое" управление одним бесперебойником, то можно тупо зацепиться за RS-232, сэкономить на карте :) Если "недалеко удалённое" управление несколькими, то повесить переходники RS-232/RS-485 (перед их покупкой найти софт на свою модель UPS :) На закусь могу напомнить, что при удалённом управлении питанием сеть в обязательном порядке должна иметь землю и либо УЗО либо дифавтомат со срабатыванием на разность 30 миллиампер, а розетка, в которую включается бесперебойник, должна быть легко доступна. Если бесперебойник с розеткой "прячутся", а к нагрузке имею доступ люди без группы допуска, то должно быть предусмотрено аварийное отключение нагрузки. Вот тут http://www.ippon.ru/data/photobank/products/smartwinner3000/2904wb.jpg хорошо видна зелёная пара клемм под винт --- это как раз чтобы подцепить Большую Красную Кнопку для роняния ваших драгоценных серваков :) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
13.12.2013, 00:46 |
|
|
start [/forum/topic.php?fid=30&fpage=22&tid=1529605]: |
0ms |
get settings: |
8ms |
get forum list: |
14ms |
check forum access: |
3ms |
check topic access: |
3ms |
track hit: |
58ms |
get topic data: |
11ms |
get forum data: |
2ms |
get page messages: |
42ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
others: | 12ms |
total: | 154ms |
0 / 0 |