23.04.2016, 13:08
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
Поведение Failover Cluster Service |
|||
|
#18+
Предположим есть 3 ноды в Failover Cluster, согласно рекомендациям Quorum Model выставлена в Node Majority. Случилось плохое и активная нода сгорела, какая из двух оставшихся нод станет активной? можно ли на это повлиять? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
23.04.2016, 13:21
|
|||
|---|---|---|---|
Поведение Failover Cluster Service |
|||
|
#18+
А на технете или в другой документации этого нет? Не знаю, какая там у вас ОС, но в 2012R2, даже для сетевых адаптеров в объединении можно задать опцию stand-by, чтобы понимать, какой адаптер при выходе других будет основным. ... |
|||
|
: