
Новые сообщения [новые:0]
Дайджест
Горячие темы
Избранное [новые:0]
Форумы
Пользователи
Статистика
Статистика нагрузки
Мод. лог
Поиск
|
|
23.04.2016, 13:08
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
Поведение Failover Cluster Service |
|||
|
#18+
Предположим есть 3 ноды в Failover Cluster, согласно рекомендациям Quorum Model выставлена в Node Majority. Случилось плохое и активная нода сгорела, какая из двух оставшихся нод станет активной? можно ли на это повлиять? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|
23.04.2016, 13:21
|
|||
|---|---|---|---|
Поведение Failover Cluster Service |
|||
|
#18+
А на технете или в другой документации этого нет? Не знаю, какая там у вас ОС, но в 2012R2, даже для сетевых адаптеров в объединении можно задать опцию stand-by, чтобы понимать, какой адаптер при выходе других будет основным. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
|
|
|

start [/forum/topic.php?fid=26&tablet=1&tid=1493529]: |
0ms |
get settings: |
10ms |
get forum list: |
13ms |
check forum access: |
4ms |
check topic access: |
4ms |
track hit: |
45ms |
get topic data: |
11ms |
get forum data: |
3ms |
get page messages: |
44ms |
get tp. blocked users: |
2ms |
| others: | 10ms |
| total: | 146ms |

| 0 / 0 |

Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
«На сайте осуществляется обработка файлов cookie, необходимых для работы сайта, а также для анализа использования сайта и улучшения предоставляемых сервисов с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие с использованием данных технологий».
... ля, ля, ля ...