Failed 5-ти винчестеров из 9-ти в рейд-масиве сервера
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
На выходных видимо от высокой температуры что-то произошло с сервером (Win 2000 server, рейд- масив 7+2 винчестера). Счас при загрузке видит только C: диск и CD-ROM. Когда захожу в БИОС показывает 5 винтов Failed, остальных 4 нормально. Как быть в этой ситуации? В чём может быть проблема? С чего начать, даже не знаю? Помогите пожалуйста!!! Болшое спасибо! ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 23.07.2007, 10:08:13 |
|
||
|
Failed 5-ти винчестеров из 9-ти в рейд-масиве сервера
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ситуация серьёзная. Хорошо бы знать, какой контроллер. И конфигурация. RAID5 + hotspare, видимо? Или что? 7+2 - какая роль у этих дисков в массиве? Диск C:, который виден - отдельный или находился тоже на RAID? Лучше всего нанять какой-нибудь сервис-центр, спецов по RAID-ам. Вообще же самое простое, что при этом обычно делают и если контроллер позволяет - попробовать все винты принудительно перевести в online. Если всё разом упало и винты интактны - то есть шанс, что массив поднимется. Но сперва на вопросы ответьте, не спешите ни в коем случае. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 23.07.2007, 10:39:18 |
|
||
|
Failed 5-ти винчестеров из 9-ти в рейд-масиве сервера
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Сервер поднялся. Винтам которые были Failed сделал ONLINE и всё стало на свои места. Отделались небольшим испугом. Большое спасибо! ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 23.07.2007, 10:46:15 |
|
||
|
|

start [/forum/topic.php?fid=26&msg=34676468&tid=1506869]: |
0ms |
get settings: |
6ms |
get forum list: |
13ms |
check forum access: |
3ms |
check topic access: |
3ms |
track hit: |
116ms |
get topic data: |
9ms |
get forum data: |
2ms |
get page messages: |
37ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
| others: | 195ms |
| total: | 385ms |

| 0 / 0 |