Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Добрый день ! Кто-нибудь знает, сколько потребляет UPS 1000VA в момент подзарядки батарей с подключенными потребителями в пределах 800VA Спасибо. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 11:29 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Сколько угодно, но не меньше чем подключенные потребители. ИМХО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 11:37 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
W = Потебители + 1.4*Ёмкость_батареи_А-ч Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 11:56 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Это для 14 вольт. Если 28 - то будет 2.8 а не 1.4 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 11:56 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Liss спасибо за информацию, но мало чего дало. APC Smart-UPS 1500VA и какие там батареи 14 или 28 вольт, и сколько их там - хз. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 12:02 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
APC Smart-UPS 1500VA имеет средства мониторинга там можно увидеть все про аккумуляторы. По потреблению теоритически может брать столько сколько может. Например если есть турбо зарядка, то дот 150% ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 12:04 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Инструкция? Если нету - сайт разработчика. Там наверняка можно найти и какие и сколько. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 12:05 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Лучше на APC.com на форум закинуть... ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 12:08 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Можно открыть UPS и посмотреть. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 12:10 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
rrrrrrrrrrЛучше на APC.com на форум закинуть... кхе-кхе... заглянул (правда на арс.ru) . 99% вопросов на их форуме без ответов. судя по всему и на мой никто не ответит. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2005, 12:35 |
|
||
|
Тема не в тему, но больше не куда :-)
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Сразу, с ходу, видимо, и не ответят. Можно и самому замерить. Для этого нужен всего-то амперметр и немножко потрудиться. Взять какую-нибудь разетку с проводами или готовую переноску/удинитель, у которой не жалко один из двух проводов взрезать. Так вот, разреаете один из проводов, к концам подключаете амперметр переменного тока (тестер в режиме измерения тока) на максимальном диапазоне. Вилку, на проводах которой висит амперметр и розетка (переноска, удлинитель), включаете в розетку, которая в стене, а ваш УПС, соответственно к розетке, которая на проводе с амперметром. Включаете УПС и смотрите ток, если нужно, на амперметре уменьшаете измеряемый диапазон (сначала все отключив). В течение дня или больше наблюдаете показания амперметра - вас, скорее всего интересует, максимальное. Затем известная вам формула: Напряжение в розетке на стене (тоже надо замерить вольтметром) умножаете на Ток. Это вы получите Ватты. На упсах пишут VA (Вольт-Ампер - это примерно в 1,6 раза больше Ватта. Хотя этот коэффициент получается из руководств или обозначений, в частности на упсах, где иногда к значению в VA в скобках указывают в ваттах, мне он не совсем понятен, т.к. действующее значение тока/напряжения (переменного), что мы и измеряем, =0,707 от полного. 0,707V*0,707A = 0,5. Хотя эти детали, м.б. в данном случае и не особенно важны. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.05.2005, 09:31 |
|
||
|
|

start [/forum/topic.php?fid=26&msg=33069111&tid=1513175]: |
0ms |
get settings: |
8ms |
get forum list: |
16ms |
check forum access: |
3ms |
check topic access: |
3ms |
track hit: |
70ms |
get topic data: |
11ms |
get forum data: |
2ms |
get page messages: |
56ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
| others: | 231ms |
| total: | 401ms |

| 0 / 0 |