08.04.2010, 11:38
    #36567919
neznaika2
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
Подключаю UPS к компу через COM порт ...UPS переходит в режим питания от батареи...и через минут пять комп вырубается...пробывал на разных компах.....на обоих стоит WinSer 2003 .. пользуюсь SMART APC 1000 .... может кто подскажет в чем может быть проблема?
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 11:42
    #36567946
Anatoly Podgoretsky
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
Значит именно этот интервал установлен при питании от батарей, установлен вручную или автокалибровкой. Между прочим с УПСом идет программа мониторинга и управления.

--
http://www.podgoretsky.com
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 12:45
    #36568172
Толстый Лысый Админ
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
шнурок не той распайки?
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 12:51
    #36568192
Biz©
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
neznaika2Подключаю UPS к компу через COM порт ...UPS переходит в режим питания от батареи...и через минут пять комп вырубается...пробывал на разных компах.....на обоих стоит WinSer 2003 .. пользуюсь SMART APC 1000 .... может кто подскажет в чем может быть проблема?
сначала озвучте вашу проблему ... вполне возможный штатный режим описан ...
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:14
    #36568645
neznaika2
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
Biz©neznaika2Подключаю UPS к компу через COM порт ...UPS переходит в режим питания от батареи...и через минут пять комп вырубается...пробывал на разных компах.....на обоих стоит WinSer 2003 .. пользуюсь SMART APC 1000 .... может кто подскажет в чем может быть проблема?
сначала озвучте вашу проблему ... вполне возможный штатный режим описан ...

я ведь ее выше описал.....UPS переходит в режим питания от батареи при НЕ ПРОПАВШЕМ питании от сети........ подключаю шнур COM-портовский как раз для того чтобы мониторить UPS через программу идущую в комплекте.
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:19
    #36568659
Anatoly Podgoretsky
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
Где же ты ее описал, ты и сейчас только, только приоткрыл завесу тайны.

Как с отключеным шнуром?
Какая программа мониторинга.
Как с подключеным шнуром, но не запущеной программой мониторинга.
Как ведет себя с другой программой.

--
http://www.podgoretsky.com
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:23
    #36568678
TREY
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
neznaika2,
а сколько вольт в розетке и какой порог перехода?
У меня в конторе при меньше 200 рубаются сервера (когда секретаршам холодно и включают камины)
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:30
    #36568701
Толстый Лысый Админ
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
упс начинает свои фокусы после подключения сом-шнура к компу или вообще так?
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:33
    #36568718
Hett
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
А в ос не настроено отключаться при состоянии заряда батареи ниже 90% ? )
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:37
    #36568732
neznaika2
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
Попробую еще разок..... UPS без подключения шнура работает сталбильно и выполняет свои функции.....т.е. работает как стабилизатор и блок резервного питания.... программу я хочу установить только для того чтоб после отключения питания в сети он через минут 10 самостоятельно выключился......и как только я подключаю COM - портовский шнур к UPS ,то сразу UPS переходит в режим питания от батареи
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:38
    #36568735
aleks2
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
neznaika2Biz©neznaika2Подключаю UPS к компу через COM порт ...UPS переходит в режим питания от батареи...и через минут пять комп вырубается...пробывал на разных компах.....на обоих стоит WinSer 2003 .. пользуюсь SMART APC 1000 .... может кто подскажет в чем может быть проблема?
сначала озвучте вашу проблему ... вполне возможный штатный режим описан ...

я ведь ее выше описал.....UPS переходит в режим питания от батареи при НЕ ПРОПАВШЕМ питании от сети........ подключаю шнур COM-портовский как раз для того чтобы мониторить UPS через программу идущую в комплекте.

1. COM-портовые UPS имеют РАЗНЫЕ типы сигнализации. Ну и шнур тож бывает разный.
2. Это настраивается в Power Options.
3. Нахрен не нужны все "программы идущую в комплекте". Пользуйте штатные от OCи.
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:38
    #36568736
neznaika2
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
HettА в ос не настроено отключаться при состоянии заряда батареи ниже 90% ? )
вот как раз это я и хочу настроить
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:40
    #36568744
neznaika2
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
aleks2,
спасибо ... попробую другой шнур
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:49
    #36568781
Sergey Orlov
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
neznaika2aleks2,
спасибо ... попробую другой шнур
Шнурок должен быть черным с маркировкой 940-0024С
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 15:50
    #36568790
aleks2
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
neznaika2Biz©neznaika2Подключаю UPS к компу через COM порт ...UPS переходит в режим питания от батареи...и через минут пять комп вырубается...пробывал на разных компах.....на обоих стоит WinSer 2003 .. пользуюсь SMART APC 1000 .... может кто подскажет в чем может быть проблема?
сначала озвучте вашу проблему ... вполне возможный штатный режим описан ...

я ведь ее выше описал.....UPS переходит в режим питания от батареи при НЕ ПРОПАВШЕМ питании от сети........ подключаю шнур COM-портовский как раз для того чтобы мониторить UPS через программу идущую в комплекте.
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 16:50
    #36568989
Anatoly Podgoretsky
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
neznaika2Попробую еще разок..... UPS без подключения шнура работает сталбильно и выполняет свои функции.....т.е. работает как стабилизатор и блок резервного питания.... программу я хочу установить только для того чтоб после отключения питания в сети он через минут 10 самостоятельно выключился......и как только я подключаю COM - портовский шнур к UPS ,то сразу UPS переходит в режим питания от батареи
У меня такое было на Линуксе, работал инверсно. Другой УПС работал правильно.
Конечно при условии наличия рабочего родного кабеля. Если кабель не родной то может быть что угодно. Нужно проверить настройки монитора, подключение УПСа не обязательно. Кроме родного монитора, про который ты ни слова не сказал, есть монитор встроеный в ОС
...
Рейтинг: 0 / 0
08.04.2010, 16:52
    #36568994
Anatoly Podgoretsky
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
Sergey Orlovneznaika2aleks2,
спасибо ... попробую другой шнур
Шнурок должен быть черным с маркировкой 940-0024С
У меня в упаковке были 940-0024D
...
Рейтинг: 0 / 0
09.04.2010, 09:18
    #36569923
Khod
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
А почему шнурок СОМ?
Уже не помню сколько идёт шнурок ЮСБ!
...
Рейтинг: 0 / 0
09.04.2010, 11:31
    #36570206
Anatoly Podgoretsky
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
C USB на данной ОС и данной моделью есть проблемы, при перезапуске часто не видит UPS, приходится передергивать кабель. Я уже все свои UPS перевер на COM, который работает стабильно

--
http://www.podgoretsky.com
...
Рейтинг: 0 / 0
22.04.2010, 00:32
    #36591359
neznaika2
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
проблема с UPS
Всем большое спасибо. Проблема была в шнуре...нашол в коробке родной шнур и все работает нормально)))))
...