У нас часто происходит отключения свет. Пользуемся дизельным генератором 5 КВат. Проблема в том, что при питании от дизельного генератора UPS переходят в режим работы от батареи и затем выключаются когда батарея садиться. UPS ippon 800 и UPS 1000.. как я понимаю дизельный генератор выдает не ту частоту что ли ??? Можно ли настроит генератор или нужно UPS как то настраивать???
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38245691
Фотография Green2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Померьте какое напряжение выдает генератор.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38245695
neznaika2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Это уже сделал. Он выдает 210-220 В.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38245697
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
neznaika2,

Ставлю на частоту.
По моим наблюдениям, только UPS-ы с двойным преобразованием "понимают" сильные отклонения частоты.
Все остальные "едят" только 49,5 - 60,5 Гц или около того.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38245699
neznaika2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoftneznaika2,

Ставлю на частоту.
По моим наблюдениям, только UPS-ы с двойным преобразованием "понимают" сильные отклонения частоты.
Все остальные "едят" только 49,5 - 60,5 Гц или около того.
И каков выход?
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38245702
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
neznaika2И каков выход?Или менять генератор (вряд ли он поддается такой настройке), или менять UPS.

Попробуйте помониторить UPS его фирменным софтом, посмотрите что он там про частоту и причину перехода на батареи будет говорить.
Попытайтесь определить частоту, которую выдает генератор при разной нагрузке.

Модель генератора можете написать?
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38245704
pail
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
neznaika2У нас часто происходит отключения свет. Пользуемся дизельным генератором 5 КВат. Проблема в том, что при питании от дизельного генератора UPS переходят в режим работы от батареи и затем выключаются когда батарея садиться. UPS ippon 800 и UPS 1000.. как я понимаю дизельный генератор выдает не ту частоту что ли ??? Можно ли настроит генератор или нужно UPS как то настраивать???
С подобным когда-то (10-12 лет назад) приходилось сталкиваться, только для продукции APC.
Есть Smart-UPS и есть Back-UPC. Разница (существенная для питания от резервного генератора) тогда заключалась в том, что smart держал тщательную синусоиду, а back - простой и незамысловатый прямоугольник. И при работе от генератора smart все свои ресурсы тратил на воссоздание "правильной" синусоиды 50гц. И сдыхал. А когда заменили smart на back - офис на генераторе стал работать часами.
ippon 800 тоже "синусоиду" выдает по описанию, но совсем не такую тщательную, как smart-UPS.
Поможет ли подстройка генератора? Возможно.... но стабильности частоты от таких железок вряд ли можно ожидать.
Будут ли современные Back-UPS такими же неприхотливыми, как раньше? Может быть..... а может быть и нет.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38245707
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
pailпри работе от генератора smart все свои ресурсы тратил на воссоздание "правильной" синусоиды 50гц. И сдыхал. А когда заменили smart на back - офис на генераторе стал работать часами.Про ресурсы на генерацию синусоиды смешно написано :)
Насколько я в курсе, все намного проще - у back-ов для экономии не было контроля частоты вообще. Поэтому они пропускали напряжение генератора прямо на выход. А современная офисная техника оснащается импульсными блоками питания, которым входная частота глубоко неважна (некоторые даже от постоянного напряжения работать могут).
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38245714
Фотография Green2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
neznaika2,

Посмотри форму напряжения на осцилографе.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38249121
neznaika2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoftneznaika2И каков выход?Или менять генератор (вряд ли он поддается такой настройке), или менять UPS.

Попробуйте помониторить UPS его фирменным софтом, посмотрите что он там про частоту и причину перехода на батареи будет говорить.
Попытайтесь определить частоту, которую выдает генератор при разной нагрузке.

Модель генератора можете написать?

элад 5000 э
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38249131
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
neznaika2элад 5000 эпосмотрел характеристики на полдюжине сайтов - ни на одном в характеристиках частота не указана. Т.е. он может выдавать все, что захочет.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38249154
neznaika2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Склоняюсь к замене генератора .... генератор с АВР-ом (авт. регул-ка напряж.) вроде выход из положения
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38249167
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
neznaika2Склоняюсь к замене генератора .... генератор с АВР-ом (авт. регул-ка напряж.) вроде выход из положенияЕсли текущий генератор выдает 210-220 Вольт, то смысл в АВР-е?
АВР частоту не исправит.

Мне более перспективным видится замена UPS-а.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38249172
neznaika2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miksoftneznaika2Склоняюсь к замене генератора .... генератор с АВР-ом (авт. регул-ка напряж.) вроде выход из положенияЕсли текущий генератор выдает 210-220 Вольт, то смысл в АВР-е?
АВР частоту не исправит.

Мне более перспективным видится замена UPS-а.

на Back-UPC ?
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38249184
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
neznaika2на Back-UPC ?Ну если найдете такой Back-UPS, который не контролирует частоту, то, наверное, можно и на него.
Но я бы рекомендовал UPS с двойным преобразованием.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38249326
Sergey Orlov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
neznaika2,
Все компы повесьте на отдельную линию, ну а там можно поставить и что-то более солидное, нежели BACK(SMART) - UPS'ы...
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38250270
aleks2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
neznaika2Это уже сделал. Он выдает 210-220 В.
Это при ВСЕХ включенных нагрузках? Или без нагрузки?
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38347828
neznaika2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
aleks2neznaika2Это уже сделал. Он выдает 210-220 В.
Это при ВСЕХ включенных нагрузках? Или без нагрузки?
При всех включенных нагрузках конечно.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с UPS
    #38347843
neznaika2
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Проблема была решена приобретение нового дизельного генератора с АВР-ом.
...
Рейтинг: 0 / 0