источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
сервер centos 5.6. посоветуйте источник бесперебойного питания, такой чтоб он нормально жил вместе с центос 5.6 надо чтобы он гасил сервер через пару минут после выключения питания в помещении. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 16.05.2011, 15:27 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Почти любой управляемый UPS подходящий по мощности. Классика - APC+apcupsd, если что-то еще - идем на networkupstools.org и смотрим, что поддерживается. ИБП от HP не рекомендую - выключить выключатся, а вот включаются сразу, как только появляется напряжение - нас не устраивает. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 16.05.2011, 23:17 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
MazoHist, Все правда, только вариант включения сразу после подачи питания - он опционален и есть практически везде. Просто возможно в НР он по дефолту включен, а в остальных - отключен. Да, и это действительно очень удобная функция для «серверов» уровня SOHO. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2011, 10:00 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
APC, MGE + NUT Вам в помощь ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2011, 10:59 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
RekrutAPC, MGE + NUT Вам в помощь MGE говняненькие. Моргуны пропускает... APC, Fiscars. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2011, 12:32 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Я немного не понял. Знаю что APC самые популярные источники бесперебойного питания. Но вопрос в том где взять драйвера под Centos например для APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V ? NUT c networkupstools.org вроде бы centos не поддерживает. Не все что сделано под редхат и федору работает под центосом ибо центос юзает старую версию glibc. если ставить NUT то драйвера вообще нужны или они встроенны в него? p.s. а что такое MGE ? ----------------------------------------networkupstools.org--------------------------------------------------------- NUT is already available in the following systems: Linux: Arch Linux, Debian, Gentoo Linux, Mandriva, Red Hat / Fedora, Novell Suse / openSUSE, OpenWrt Ubuntu. BSD systems: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD. Mac OS X: Fink, MacPorts Windows (client side only): WinNUT ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2011, 12:35 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Вам драйвера и не нужны, установите NUT, они там есть для разных UPS, потом в файле ups.conf пропишете примерно так [ups] driver = apcsmart port = /dev/ttyS0 - тут определитесь какой у Вас порт, под usb там немного по другому настраивается desc = "APC Smart UPC" ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2011, 13:18 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Simon, МазоХист же написал в первом посте - apcupsd юзай. NUT - это универсальное средство для (теоретически) любых ИБП, под АРС же есть родной, с которым значительно меньше гемора для родных ИБП. По крайней мере, так было 2 года назад. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2011, 17:09 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Simon, а исходники на что? Есть и на то и на другое. Маленький оффтоп: miwaonlineMazoHist, Все правда, только вариант включения сразу после подачи питания - он опционален и есть практически везде. Просто возможно в НР он по дефолту включен, а в остальных - отключен. Да, и это действительно очень удобная функция для «серверов» уровня SOHO. Идея в том, чтобы включаться не сразу при появлении напряжения, а только после того, как батарейка наберет определенный уровень заряда (70%), дабы повтроное пропадание питания не привело к останову системы в процессе запуска и более тяжелым последствиям. В упсах APC уровни выключения-включения программируются и хранятся в самом упсе, поэтому знай себе мониторь и по уровню LowBattery туши все что на нем висит. А упсы от HP (HP R/T 3000 UPS), которые мы купили отнюдь не к SOHO серверам, мало того что не умеют включаться по уровню - либо сразу, либо нет - еще и LowBattery не отдают - либо до полного разряда, либо N минут после пропадания питания, так что пришлось городить навороченную систему по мониторингу и тушению этого хозяйства. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2011, 17:53 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Поправка В упсах APC уровни выключения-включения программируются и хранятся в самом упсе, поэтому знай себе мониторь и по уровню LowBattery туши все что на нем виситдаже мониторить не надо - само вырубится, только остальных, кто на нем висит потушить нужно. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2011, 17:58 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Simon, APC + PowerChute (гасилка, на йаве написана. должно работать везде Windows/Linux/Solaris) ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 17.05.2011, 19:08 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Relic HunterSimon, APC + PowerChute (гасилка, на йаве написана. должно работать везде Windows/Linux/Solaris) подозревал, что использование солярки до добра не доводит. теперь убедился на вашем примере. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.05.2011, 10:16 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
SimonNUT c networkupstools.org вроде бы centos не поддерживает. Не все что сделано под редхат и федору работает под центосом ибо центос юзает старую версию glibc. Так ручками из исходников собери nut. Если сможешь, подключай лучше к ком-порту - этот интерфейс более старый, традиционный и с ним меньше проблем чем с usb. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 18.05.2011, 10:19 |
|
||
|
источник бесперебойного питания
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
netwindи с ним меньше проблем чем с usb. Это точно. Но всетаки IMHO лучше APC со своим софтом. С USB у NUT в моей практике только одна проблема - NetworkManager. Ну и кривой дефолтный скрипт запуска nut. Происходит так. В nut написано, что ему для запуска нужна сеть. А если есть NetworkManager он сеть и есть. Ну и NUT пускается прям за ним. А этот NM пускает ModemManager, а оный во все usb девайсы, какие увидит кидает 'AT' команду и ждет - не откликнится ли (plug'n'pray), ну и лочит девайс. Как следствие Nut остался без драйвера при старте системы. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 19.05.2011, 13:02 |
|
||
|
|

start [/forum/topic.php?fid=25&msg=37265295&tid=1484240]: |
0ms |
get settings: |
7ms |
get forum list: |
11ms |
check forum access: |
4ms |
check topic access: |
4ms |
track hit: |
410ms |
get topic data: |
7ms |
get forum data: |
1ms |
get page messages: |
46ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
| others: | 229ms |
| total: | 720ms |